求助,空调机外静压的问题

发布于:2013-12-26 20:34:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 19 15780 [复制转发]
最近搞了个工程,是净化厂房的净化空调机组,3万2千风量./小时,电机功率30KW,转速1808转,约500平米的净化厂房,设备铭牌上标的是机外静压1235Pa ,机组全静压是1938Pa,净化公司的安装人员都说是太大了( 指机外静压1235 Pa ),对系统有影响,如抖动和噪声,有的说对高效有破坏,依据他们的经验1300-1400Pa就够了,请说我的风机是不是压头选太大了,风量刚好,没有太多余量,请问有没有补救的措施。图看附件,谢谢大家。

空调图.jpg

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • 好易办
    好易办 沙发
    每天顶一下,学习好处多
    2014-10-30 14:33:30

    回复 举报
    赞同0
  • hawkking12
    hawkking12 板凳
    余压是要计算风管,设备(高效阀件等),部件等阻力相加的,估的都是没有依据的,另外余压会吹坏高效一说不成立的,高效是讲穿透率的,只要高效面积够,断面风速不要过高,都不影响使用,跟压力没关系的.
    2014-10-15 16:43:15

    回复 举报
    赞同0
  • yangshiku
    yangshiku 地板
    怎么管道一直到底 就一处变径了
    2014-09-26 11:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • tpw7887970
    tpw7887970 4楼
    哈哈啊哈哈哈哈哈............
    2014-09-23 15:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • tpw7887970
    tpw7887970 5楼
    学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2014-09-23 13:58:23

    回复 举报
    赞同0