周期比的要求在《高规》3.4.5条中出现,其中提到周期比不应大于0.9,而多层结构中并没有硬性规定,但是在《抗规》条文说明P268中表1
表1.jpg


中第二项 规定周期比大于0.9 时,为特别不规则,又《抗规》3.4.1 条强条中

2.jpg


规定特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,采取加强措施,因为这是隶属于《抗规》,而多层结构是需要遵循《抗规》的规定的,所以一些审图就可能以此为依据提出多层结构周期比大于0.9 时,为特别不规则,需要进行专门研究和论证,这无疑就增加了我们的难度,然而并不是这样,我们在看《抗规》条文说明P268 中关于特殊不规则的解释中,
3.jpg


特殊不规则的参考界限是《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》,显然多层结构并不属于超限高层的范畴,因此,以周期比大于0.9 来定性多层结构为特别不规则是完全没有道理的,所以在做多层结构时碰到了以此来要挟的审图,我们就可以做到有理有据的进行驳斥了。

表1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(84)

只看楼主 我来说两句
  • 糯米电风扇
    jszxwsw 发表于 2013-12-26 08:44 你错了,周期比>0.9就是特别不规则;但是多层建筑不限定第一周期是扭转第一周期扭转,那还有底线么。
    2017-09-06 17:17:06

    回复 举报
    赞同1
  • jzh101
    jzh101 板凳

    楼主辛苦了,总结的很好,谢谢了!
    2017-09-06 09:48:06

    回复 举报
    赞同1
  • 不想做土木

    风格的国防生的个十多个的分数公司的分的广泛地国防生的发光时代 对方公司的公司答复国防生的给的施工多少根第三方广东省给的给的施工大商股份多少根多少根

    2021-06-30 09:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • 不想做土木

    学习学习

    2021-06-30 09:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • yulun99
    yulun99 5楼
    li556671 发表于 2013-12-26 09:21 不要抠字眼,我认为我们做结构还是偏向安全为好更安全意味着更大的成本,你能说服甲方吗,呵呵 !