全部回答(6 )

  • davyzhang6509
    大偏压构件,至少要按受弯验算一下配筋吧
    2016-03-25 09:37:25 来自 PC 评论 举报
  • ningzy0418
    墙在扶壁柱处按简支计算的话,须把扶壁柱承担的面积土压力传递到柱上,按悬臂构件计算
    2016-03-18 13:26:18 来自 PC 评论 举报
  • 蔡昌辉
    是说按扶壁柱的构造配筋吧,这个与构造柱没关联吧。
    2016-02-02 08:06:02 来自 PC 评论 举报
  • zm995673804zjy
    按构造柱的构造配筋?
    2016-02-01 14:46:01 来自 PC 评论 举报
  • pangshaojia
    若扶壁柱上端与次梁连接,则按扶壁柱构造配筋即可,且不小于挡土墙配筋;若扶壁柱上端与框架梁相连,则须按框架参与地震作用计算,并适当放大(考虑挡土墙传来的侧向土压力作用),满足框架柱构造要求。
    2013-12-25 23:03:25 来自 PC 评论 举报