土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问下,门式刚架,系杆长细比控制是180还是220
如题,请问下,门式刚架,系杆长细比控制是180还是220,纵向它算主要构件吗

全部回答(13 )

  • jsking

    按 GB50017-2017 表7.4.6 受压构件长细比容许值(GB50017-2003 表5.3.8) 支撑 容许长细比 200。这也应该是PKPM柱间支撑计算中控制长细比=200的来源。

    2022-08-06 10:25:06 来自 PC 评论 举报
  • cof1569813081042

     说明中没有看到相关内容

    2020-12-05 20:47:05 来自 PC 评论 举报
  • 张叁疯
    按180,门规4.5.2条文说明
    2017-06-23 17:27:23 来自 PC 评论 举报
  • hailisb
    钢结构设置系杆的截面是通过受力情况确定的:
    1、门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)中6.5.1条:门式刚架轻型房屋钢结构中的交叉支撑和柔性系杆可按拉杆设计,非交叉支撑中的受压杆件及刚性系杆应按压杆设计。
    2、第3.5.2条,主要构件长细比限值:180
    其他构件,支撑和隅撑长细比限值:220
    钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。
    钢结构中系杆用来抵抗纵向力的构建。一般来说,钢架只是算二维平面的。那么纵向力怎么办呢,就需要支撑与系杆,其中支撑一般来说属于柔性系杆,刚性系杆也称谓系杆,就是沿结构全长布置的系杆,一般在柱子上端与屋脊处布置,有吊车的应在吊车梁布置。
    2016-06-05 16:16:05 来自 PC 评论 举报
  • hailisb
    按180,门规4.5.2条文说明
    2016-06-05 16:14:05 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(13条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

45.93 万条内容 · 770 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10