土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问钢筋绑扎是否可以跳扣?
请问钢筋绑扎是否可以跳扣?有没有具体规范

全部回答(19 )

  • cao1847589975
    板筋靠近梁位置的三道筋宜满扎,中间部位可跳扎
    2015-07-13 21:56:13 来自 PC 评论 举报
  • 雪琴
    实际情况很多都是跳的
    2015-07-08 09:58:08 来自 PC 评论 举报
  • luo470829
    《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第5.4.7条规定:“墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。”(一般是边缘全数绑扎两排,中间间隔交错绑扎)
    2015-07-08 07:55:08 来自 PC 评论 举报
  • yajeed
    cgc2010 发表于 2014-1-6 14:18 GB50666-2011混凝土结构工程施工规范要求:墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部 …那GB50666 2011是新出的规范,那之前的规范里面关于绑扎 是什么要求啊?求解啊?非常感谢。
    2015-07-07 20:20:07 来自 PC 评论 举报
  • 峭壁倕澜
    GB50666-2011施工规范上有规定,但是我们这边是8度抗震设防区,要求必须全扣绑扎
    2014-04-08 11:27:08 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(19条)