土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板能否走混凝土车

地下室顶板能否走混凝土车

发布于:2013-12-23 09:43:23 来自:建筑结构/地下室设计 18 20961 [复制转发]
400mm厚地下室顶板 ,未覆土前能否通过混凝土车,混凝土车自重33T,加混凝土35T,地下室顶板设计荷载5KN/平方米。

请广大网友尽快回答,谢谢!!!

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • luobotmh
    luobotmh 沙发
    wszqzsh 发表于 2013-12-23 14:51 一般后轮较大,取最大轴下轮压。计算可参考消防车荷载的推导。2.5是什么?前后轮距离,相当于把每轴接触面看成矩形,长2.5m,轮宽24cm
    2013-12-23 15:14:23

    回复 举报
    赞同0
  • 求索
    求索 板凳
    luobotmh 发表于 2013-12-23 14:35 这边混凝土车自重33T,加混凝土35T左右 ,共68T。就是666KN左右,按这个车子四轴,没轴接触面积2.5*0.24. …一般后轮较大,取最大轴下轮压。计算可参考消防车荷载的推导。2.5是什么?
    2013-12-23 14:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • luobotmh
    luobotmh 地板
    shevchenkogdr 发表于 2013-12-23 13:26 你认为可以走!?68T啊,估计不好走。
    2013-12-23 14:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • luobotmh
    luobotmh 4楼
    鹭岛浪子 发表于 2013-12-23 13:57 如硬要走建议加临时支撑现在不考虑加固措施,就是想核算一下,改怎么核算呢?给出一个思路吧。
    2013-12-23 14:36:23

    回复 举报
    赞同0
  • luobotmh
    luobotmh 5楼
    wszqzsh 发表于 2013-12-23 14:01 看设计有没有考虑此荷载了,貌似有点小,不知道原覆土考虑多少。按最大轮压核算梁板配筋是不是够。不够加 …这边混凝土车自重33T,加混凝土35T左右 ,共68T。就是666KN左右,按这个车子四轴,没轴接触面积2.5*0.24.这样算下来是不是轮压呢?
    2013-12-23 14:35:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家说说对地下室顶板覆土很厚时,大板配筋如何解决?

小弟最近刚开始做一个人防项目,地下顶板采用大板,覆土1.8M,板计算采用塑性算法,计算结果显示,在大板与短跨板相接处,配筋特别大,这种情况大家遇到的时候怎么做?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10