土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内和室外消火栓扬程是一样的吗??
我怎么有点搞糊涂了?

全部回答(5 )

  • 王农勤
    肯定不一样。室外还分为低压制、高压、临高压,室外一般采用常压低压制,即由市政的供水水压。而室内,当常压能满足压力要求(水压、水量,二路供水(有要求时)),采用常压。否则,一般,采用稳高压。其给水引入管起点压力需通过计算确定。
    2013-12-23 13:01:23 来自 PC 评论 举报
  • 叠泉消防泵厂家

    不一样的 室内高点,室外低点

    2022-03-17 09:56:17 来自 PC 评论 举报
  • wanghaoyu1220
    同来学习一下
    2013-12-25 11:15:25 来自 PC 评论 举报
  • miniglue
    能具体点吗?
    2013-12-23 08:24:23 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    不一样。室外还分为低压制、高压、临高压
    2013-12-22 07:24:22 来自 PC 评论 举报