土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙竖向纵筋的搭接长度多少合适?

剪力墙竖向纵筋的搭接长度多少合适?

发布于:2013-12-20 09:13:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙竖向纵筋的搭接长度平法图集明确标注1.2Lae,它不受搭接百分率的限制,即使是100%的搭接百分率仍然按1.2Lae施工和算量,并且不仅是墙身如此,墙柱的搭接长度也是按1.2Lae

但有些施工现场和结算资料都是按1.4 Lae。其理由是搭接百分率为50%,而平法又规定当搭接百分率为50%时按1.4 系数。如果按百分率表中的搭接系数,那么平法没必要在墙构件构造中标注1.2Lae,这相当于“原位标注”,而任何情况下,“原位标注”优先。

欢迎大家踊跃跟帖,都来谈谈各自的看法,大家一起学习进步。

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱子单偏压计算,如何双偏压验算?

pkpm点了单偏压计算,总工说让用双偏压验算一遍,请问是不是satwe中把单偏勾选成双偏压计算一遍,然后对比配筋?还是要在墙梁柱施工图中,生成的配筋,点击双偏压,然后看是否满足?求教各位都是怎么验算的。