土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请问各位大侠,传染病防治中心洁净区、半污染区和污染区的送排风怎么处理
请问各位大侠,小弟新手,刚接到一个传染病防治中心的暖通设计,地上6层,每层约1000㎡,想请问下:
1、洁净区、半污染区和污染区的送风和排风分别要怎么处理才能送排风?
2、能否只洁净区送风,办污染区不设置送排风,污染区只设置排风?

全部回答(5 )

  • zhanghuihanxue
    学习学习,很好的主体.
    2014-02-07 16:16:07 来自 PC 评论 举报
  • sherwinding
    sz942777943 发表于 2013-12-24 15:16 1、不做净化的话,各区域送风就没什么特殊要求,不需要过滤,满足温度湿度就行了,但还是建议在新风口处加 …非常感谢:handshake
    2013-12-25 08:07:25 来自 PC 评论 举报
  • sz942777943
    6481279 发表于 2013-12-24 11:23 可能是我没说清楚,这是其中一栋,没有手术室,没有具体的净化,但是图纸上医生办等房间及前面的走廊是洁 …1、不做净化的话,各区域送风就没什么特殊要求,不需要过滤,满足温度湿度就行了,但还是建议在新风口处加个初过滤,也就几十块钱;排风如果排出气体有致病性和污染性的话,加个中效,甚至亚高效是有必要的。2、这三个区域在同一层的话,保持压力梯度就可以,医生办、护士站、病房压力依次减小,前两个区域正压,最后一个区域负压,各个区域的走廊压力要略微大于所在非走廊区域;压力是通过风量的调节达到的,调节送,回,排三个量就可以了。只供参考,结合你的实际情况。
    2013-12-24 15:16:24 来自 PC 评论 举报
  • sherwinding
    sz942777943 发表于 2013-12-24 08:58 没做过传染病防治中心,以下所述,仅供参考:1、是医院的还是疾控中心的?三个区域的净化级别是多少?洁净 …可能是我没说清楚,这是其中一栋,没有手术室,没有具体的净化,但是图纸上医生办等房间及前面的走廊是洁净区,护士站等房间及前面走廊是半洁净区,然后就是病房及前面走廊是污染区。现在的疑问就是,1.所有房间及走廊的送风和排风一般要经过几级过滤处理?2.我是这么想的,医生办、护士站保持正压,病房诊室保持负压,洁净区走廊只送风,污染区只排风,这样是否合理?如果这样的话,怎么保证洁净区、办污染区和污染区的压差不小于10pa?一点概念都没有,求教!
    2013-12-24 11:23:24 来自 PC 评论 举报
  • sz942777943
    没做过传染病防治中心,以下所述,仅供参考:
    1、是医院的还是疾控中心的?三个区域的净化级别是多少?洁净区、半污染区、污染区净化级别是否依次是30万、十万、万级?做净化的话,不考虑其他净化方式,送风就得加过滤器(高效、亚高效、中效、初效);至于排风,看你每个区域的要求,不仅仅考虑二次污染,还得考虑正负压的问题以及外排气体是否需要经过处理才能排出去。
    2、还是问题一提到的,你这三个区域需要做净化吗?要求达到什么级别?污染区要求达到万级的话,那你只排风能达到要求吗?
    2013-12-24 08:58:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.34 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10