各位高手,一幢26层商品房,为剪力墙结构,现已至第七层,现在检查发现,第三层的第一块剪力墙浇筑混凝土时,部分砂浆打在里面了,设计标号为C45,现回弹为C15至C20,请教各位,这种情况应该怎样处理/谢谢了.

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • a1009924064
    a1009924064 沙发


    与剪力墙结构相连的周围加固处理。将该剪力墙砸掉重新浇筑。。
    2013-12-18 14:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    加固的方法,要根据这个建筑的具体情况来定,你可以找一个加固公司,连加固方案带施工,一起做嘛。
    2013-12-18 14:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • guiqinguaiguai
    wangnongqin2013 发表于 2013-12-18 14:09 这个好办,进行结构加固!怎么个加固法?望赐教
    2013-12-18 14:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 4楼
    这个好办,进行结构加固!
    2013-12-18 14:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • guiqinguaiguai
    h8992 发表于 2013-12-18 12:22 强度太低,只能剔除重做了我想知道重做的专项施工方案
    2013-12-18 13:54:18

    回复 举报