最近做了个项目,170米,不能分缝,我们采取的措施仅仅是设置温度后浇带和板筋双层双向,有点不放心,不知道各位有什么好的建议。

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • shevchenkogdr
    shevchenkogdr 沙发
    做钢结构都必须分缝了,后浇带只是规范里提到的一个做法而已,被大家拿来当成最正常的手段来做了!
    2013-12-20 09:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • 小瓦工
    小瓦工 板凳
    框架55米一道缝,你这170米超了不是一般般,70米左右一般做后浇带。你这不设缝计算必须考虑温度应力,因此增加的造价提前给业主沟通,看他们能不能接受,不能接受就设缝,简简单单。
    2013-12-20 09:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • yshbwdjd
    yshbwdjd 地板
    不懂学习中....
    2013-12-20 00:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • ruguoni
    ruguoni 4楼
    cool-xiong 发表于 2013-12-19 19:50 地上,我计算过温度应力,但是因为不是我负责,意见没被采纳。这个项目是你设计的?还是只参与后期配筋?如果你是设计的话,既然计算过温度荷载,那可以把不计算温度荷载与之对比,把结果给结构专业负责人看,让他们再做决定。建议你用pmsap,考虑温度荷载算一遍,那里面会出现温度应力云,对于后期配筋那里需要加强的地方,可以很直观地看出来。
    2013-12-19 23:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • 梦幻泡面

    纵向梁的纵筋,特别是腰筋需加强
    2013-12-19 22:12:19

    回复 举报
    赞同0