土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁柱节点混凝土强度不同时的处理

梁柱节点混凝土强度不同时的处理

发布于:2013-12-17 10:38:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在高烈度地区及高层建筑中,为减少柱截面采用强度等级较高的砼,而梁板一般都不会太高;梁柱节点混凝土强度不同时的施工就很麻烦。现在一般的工程设计都是采用分开浇筑的办法,施工时没有好的组织很难做好,裂缝也不少,这个区域受力复杂,这种处理办法是很中庸的。北京市院技术措施里列举了其他的工程做法,比较有说服力。期待高手和做研究的能人提点好的建议。
  • weihr2003
    weihr2003 沙发
    有几种方法,1、增加梁板的混凝土等级,使其与柱只差一级,浇筑的时候节点区全按梁的浇筑。(这个采用的比较多) 2、梁板与柱差几级施工时做钢丝网,分开浇筑。(这个采用的比较多) 3、在梁柱节点区把梁加腋,浇筑的时候节点区按梁板做。
    2013-12-17 15:51:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构概念上的设计,大家是怎么设计的。

本帖最后由 w459433796 于 2013-12-17 10:48 编辑 最近的一个工程。一栋五层框架结构,标高正负0.000下是个大底盘,地下两层。现在的情况是,大底盘四周只有一边有土,其他三边都是空旷的,都开有门窗的,就是类似裙房了,只是建筑定义为地下一层和二层。现在负责人的意思是,结构的模型是带入地下两层扩一跨不定义为地下室计算,计算高度按正负0.000高度算起定义框架等级。各位大侠,觉得这样合理吗?嵌固端不在正负0.00,在地下二层基础

回帖成功

经验值 +10