土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 道路照明微型断路器的选择问题

道路照明微型断路器的选择问题

发布于:2013-12-16 11:37:16 来自:电气工程/市政公用工程 60 34544 [复制转发]
道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。

计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A
末端单相单相接地故障电流=96A
灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A

如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。

如果选用反时限的断路器,有可能在5s内脱扣。

目前是否有定时限或反时限功能的断路器啊,还听说有机械延时功能的。

求职各位,按照上面的条件如何选择一个合适的微型断路器?(一般箱变出来选择塑壳断路器,然后各分支都选用微型断路器)

QQ图片20131216112541.jpg

全部回复(60)

只看楼主 我来说两句
  • hsbhu425
    hsbhu425 沙发
    脱扣曲线本来就是反时限的,
    但是要求在5s内脱扣,对应的短路电流为7、8*In?

    2013-12-16 11:48:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(60条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.1 万条内容 · 137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

平时大家都用什么软件画一次图二次图?

请问大家平时画一次图二次图都用什么软件啊?我一直在用天正电气的,貌似不是很方便。请各位大侠提供更加方便的软件,帮忙给个下载地址。

回帖成功

经验值 +10