土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土规范2010第8.3.1-3条的理解和执行疑惑

混凝土规范2010第8.3.1-3条的理解和执行疑惑

发布于:2013-12-12 16:01:12 来自:建筑结构/混凝土结构 9 1551 [复制转发]
混凝土规范2010第8.3.1-3条:当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。

条文说明:本条还提出了当混凝土保护层厚度不大于5d时,在钢筋锚固长度范围内配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的要求,以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。其中对于构造钢筋的直径根据最大锚固钢筋的直径确定;对于构造钢筋的间距,按最小锚固钢筋的直径取值。

想知道规范该条文在设计时如何执行,比如对板,横向钢筋是放在受力钢筋外侧还是内侧?端部如何做?対梁,是不是可以设箍筋按规范9.2.2-3条执行等等?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • co1433326732614

    但是对于板的支座负筋,其分布筋是在上部受力钢筋下方。防止混凝土劈裂、保障受力钢筋握裹力的话,横向构造钢筋应该在受力钢筋外侧才可以。

    8.3.1-3条对于板受力钢筋至少现实情况时没有这样执行的。条文解释也没有专门对板支座上部筋做进一步的表述。

    2022-07-12 16:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • green0204
    green0204 板凳

    不错的资料!谢谢分享!
    2015-08-04 10:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • shenwei1111
    shenwei1111 地板
    快快快看:victory:
    2014-06-22 21:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • kkeout曼
    kkeout曼 4楼
    路过,,晕
    2014-02-25 16:10:25

    回复 举报
    赞同0
  • 小小菲菲
    不错的资料!谢谢分享!
    2014-01-12 10:13:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

139.66 万条内容 · 1627 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮忙看看这新房子怎么漏筋了?

这是我亲戚前两个月刚收的楼,刚搬进去几天发现天花板漏水,几个地方鼓了起来!问我这是怎么回事。这是新的楼盘,不是二手房!花了那么多钱买个房子,没想到会遇上这种事,我亲戚都郁闷死了。我去帮他看了但也不能确定个所以然来,就拿来想请大家也给看看。 我看了是吓了一跳,这个东东是天花板底露钢筋是真有创意啊!这玩意思一般不可能板底露筋的!我觉得这很明显这是一豆腐渣工程,现今的房子那有这样的情况,即使主体结构有局部露筋现象,在进行粉刷时,也用水泥砂浆抹平处理掉了,也决不会有掉落的这种现象,这说明这种房子在主体施工时结构混凝土强度、密实度都没做好,施工中无人监督过问,施工队偷工减料,天棚抹灰前,基层未处理,抹灰砂浆施工队减少水泥用量,强度严重差。