土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 落地剪力墙结构设计遇到3个问题求释疑

落地剪力墙结构设计遇到3个问题求释疑

发布于:2013-12-11 14:55:11 来自:建筑结构/混凝土结构 39 2971 [复制转发]
建筑为地下1层,上部16层,落地剪力墙结构。模型输入为3个标准层,第一标准层为地下室顶板层(即建筑1层),第二标准层为建筑2-16层,第三标准层为建筑屋面层。现决定用地下室顶板层作为结构嵌固层。
现在有三个疑问:
1、此时参数定义中的“地下室层数”、“嵌固端层号”该如何填写?
2、高规3.5.2.2中“对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5”该如何理解?在WMASS输出数据中应该看哪一层、哪一组的刚度比?
3、高规5.3.7中“地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2”该如何理解?在WMASS输出数据中应该看哪一层、哪一组的刚度比?
麻烦各位大侠给看看,帮小弟解解这三个疑惑,不甚感激。

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • kakaxi000
    kakaxi000 沙发
    学习了,四楼解释的很好
    2013-12-20 09:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • siyu441
    siyu441 板凳
    四楼说的很不错哦
    2013-12-20 08:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • 国家建筑
    国家建筑 地板
    总会有高手解答的,温故知新,三人行必有我师
    2013-12-20 08:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • lihuahahaa
    lihuahahaa 4楼
    学习了~~~解释的很到位
    2013-12-19 20:20:19

    回复 举报
    赞同0
  • cappuccino_o
    路人,飘过
    2013-12-19 15:09:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

139.77 万条内容 · 1646 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯现在一般怎么计算

楼梯的梯板和梯梁大家一般都是怎么算的,我用tssd算的结果比理正算的大了许多,哪个更为合理,或者大神们有什么更好的计算方法?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10