只看楼主 我来说两句一、如果是连梁剪压比超限:1、加大截面,加大梁宽效果最显著,其次是加大梁高;2、建模时,将梁设为开洞口的墙,效果也不错(但有两个弊端:1、若在基础层,则连梁处承台会连成一大片,需要单独再建模画基础;2、连梁跨高比最好小于3~5,如果大于5,就不太适合此法);3、对连梁进行特殊梁交互定义,将其不算作连梁。
二、如果是短肢墙剪压比超限:将其相邻梁,也变成开洞墙,这样还能解决短肢墙超筋的问题。
pkpm v3.1.6版会出现稳定验算不过的问题:
一、如果是一字剪力墙:1、一般可以加大墙长,加墙宽可能不容易;2、在墙周边加垂直墙方向的梁,增加其稳定性;3、将相连的梁变开洞墙
二、如果是一字墙加端柱:将端柱变成剪力墙,不要设为柱子。
一点经验之谈,希望大家批评指正:lol
回复 举报
方法二 开设洞口
开洞降低了剪力墙的刚度,所以可以减少地震作用
此法减低轴压比适用条件有限,最好别用此法
另外,轴压比降低了不是地震作用减小了缘故,剪力墙轴压比计算是:1.2x重力荷载代表值,与地震作用无关