路灯设计中供电系统的几个问题

发布于:2013-12-09 22:14:09 来自:电气工程/市政公用工程 17 14206 [复制转发]
本帖最后由 yuanfeng0505 于 2013-12-9 22:21 编辑

假设有一个1000米的次干道,为东西方向行车。并且采取节能控制,半夜间隔性的熄灭一般的路灯。
现设计如下:
我采用一个相变,路灯采用双侧对称的形式 ,采取单灯功率补偿和母线补偿相结合的方式把功率因数升到0.91.设计高压钠灯NG150+NG100,间隔30米,灯杆8+6米,,相变出来4个路灯回路然后预留4个回路。
一边路上就有34个灯杆,NG150+NG100 一共34组,回路采用跳线的方式接线,因为有2个回路半夜要熄灯技能。
我的问题是:1、回路的容量计算 S1=(0.15+0.1)×17×1.1=4.675的计算方式是否正确;(单位是千瓦,1.1是整流器损耗)
2、回路干线上的计算电流Ic1=S/1.732*380*cosψ=4675/1.732/380/0.9=7.89;是否正确
3、四个回路灯数相同,那么总的计算电流我直接四个回路相加即: Ic总=7.89×4=31.5A
4、按照本版版主发的《市政电气100问》里面的计算方式,总的容量就应该为31.5×0.4×1.732=21.82
5、如果把4个回路等容量简单相加就是4.675×4=18.7
6、变压器怎么选呢?我打算把预留的也加进去,也就是把实际计算的容量乘以2然后再除以70%得出最后的箱变容量。
7、单灯都有熔断器,看到一个经验总结贴说熔断器就按2.47倍的单灯计算电流来选择,不知道这个2.47怎么来的。。。
8、每个回路断路器是不是不需要装设漏电保护器了。在总开关那里加一个三段过流保护就可以?路灯的三段保护大家一般按In的多少倍来取。
不知道我上面的计算哪里有基础性的错误啊。因为感觉4和5矛盾了。大家帮帮我吧



全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • yuanfeng0505
    yuanfeng0505 沙发
    zxcvcxz1980 发表于 2013-12-17 10:14 一样的,你有些地方取0.38,有些取0.4而造成的误差,还有,31.5×0.4×1.732=21.82 忘了乘功率因数..31.5 …正解,那就是这个板块置顶里面的《市政电气100》不太严谨额。
    2013-12-18 09:23:18

    回复 举报
    赞同0
  • yuanfeng0505
    yuanfeng0505 板凳
    (18.7/0.9)*2/0.7=59
    2013-12-15 09:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • yuanfeng0505
    yuanfeng0505 地板
    心香 发表于 2013-12-10 19:10 1、正确2、正确3、正确4、容量为什么是Ic/0.9啊?Ic不是总的计算电流么?7、150W和100W选4A的熔断体,那么250是不是就选6A的哦。单位里还没CJJ89-2012,我上网找下。
    2013-12-10 22:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • yuanfeng0505
    心香 发表于 2013-12-10 19:10 1、正确2、正确3、正确版主给力!
    2013-12-10 22:17:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(17条)