交流接触器与直流接触器有什么区别,交流与直流是否可以互换使用?

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    更正:“使用中的呼唤问题”应该为“使用中的互换问题”。
    2014-06-29 09:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    直流接触器只有两组主接点,而且,触点开距大,整个接触器也较大。
    交流接触器有三组主接点,触点开距较小,当然整体尺寸也较小。
    从驱动方式来说,直流必须使用直流电源驱动;交流接触器则必须使用交流电驱动。这是因为交流接触器的线圈靠其电感量来限制电流;而直流接触器线圈没有电感量,只有直流电阻。
    使用中,直流接触器比交流接触器可靠性高,不容易损坏。因为交流接触器如果有吸合障碍,即不能吸合的话,一会就烧啦,因为电感量不够;但直流接触器就不会烧线圈,因为不指望电感量限流,其铁芯到不到位木有关系。
    所以,自动化控制设备上,大量使用直流继电器和电磁阀就是这个道理。
    至于使用中的呼唤问题,直流接触器的主触点可以通断相同等级的交流负载,但交流接触器没有通断相同电流等级的能力,要通断直流负载,只能将接触器降低输出水平使用,比如20A,通断10A的负载。
    2014-06-29 09:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • xintaijuedingyiqie
    楼主的意思是主回路接通的电源是直流或者交流
    2014-06-22 17:24:22

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1403177685167
    交流接触器与直流接触器,其结构、材料、功能上都有所不同,在使用中不能互换。
    2014-06-22 14:57:22

    回复 举报
    赞同0
  • 向天索要1度电
    jsrmdq 发表于 2013-12-20 15:44 看来就你一个人理解到我的意思了。世界太大,大家都走的太快。
    2014-06-21 16:56:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子