最近也做了一个五层的框架。首层层高5.8米,二层层高3.8米,基础顶标高-1.2米,为减小首层的计算高度,地梁标高定在正负零处。建模时,把地梁作为一层,即一层地下室,高度1.2米,地梁和首层柱截面一致。结果这样不仅造成地梁层柱子轴压比超限(因为剪跨比太大)而且出现薄弱层,这对于结构是非常不利的。因为土的约束是没法估量 的。故决定把地梁标高设在基础顶,首层层高为5.8+1.2=7.0米,加大柱子截面,直至轴压比及竖向刚度和承载力没有突变为止。虽然正负零处是个突变,至少这样忽略了土的约束,留有一定的安全储备,把基础顶至正负零处柱子箍筋加密。求探讨

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发

    谢谢楼主分享,好资料,赞了
    2016-01-29 09:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • 无极隐士
    无极隐士 板凳
    先下载收藏。谢了楼主。
    2016-01-04 14:18:04

    回复 举报
    赞同0
  • wkzhao
    wkzhao 地板
    资料非常有用。先下载收藏。谢了楼主。
    2015-08-12 08:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • 锁链木偶
    学习了~~~
    2015-01-11 08:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • jiemeng0624
    感谢楼主的分享,很有帮助
    2013-12-12 22:01:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

异形柱板梁

返回版块

7771 条内容 · 80 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

异形柱结构,8度设防

现在做一个多层异形柱结构,8度设防,7层楼,一般混凝土会做到多大等级?现在问题是节点域抗剪超了,我适当加大了梁高和混凝土标号(做到C40),没能完全解决问题,难道我还要加大混凝土等级?还是还有什么其他的办法?第一次做没有个什么标准,有经验的来帮帮忙啊