施工技术
\
工程试验检测
\
钢筋应力计的安装方式正确吗?
钢筋应力计的安装方式正确吗?
本图中的钢筋应力计安装个人感觉方式不对,应该采用焊接或直螺纹与原钢筋连接才更能体现传力的效果。直螺纹与原钢筋连接更好。但是监测单位说绑扎效果一样。不知有无规范明确要求应采取哪种安装方式。
发布于
2013-12-08 11:16:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
otk123
钢筋计有好几种安装方式,你说的那种是串联,绑扎这种也可以
2018-07-02 10:53:02
来自 PC
评论
举报
csl1462
安装错了,应安装在受力钢筋上,将原有钢筋取掉一段再将钢筋应力计焊接或螺纹连接
2014-01-16 15:06:16
来自 PC
评论
举报
hzr8686150
未看清?????????????????????????