土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 母线槽烧毁事情

母线槽烧毁事情

发布于:2013-12-04 08:20:04 来自:电气工程/风力发电技术 4 5055 [复制转发]
目前本公司有空气绝缘型母线槽(690V/1600A)屡遭烧毁,具体如下:

击穿部位在伸缩节,根据现场现象及报警初步判断是,首先边相(C相)对外壳短路,由于
箱变低压侧采用的Y接中性点接地,故而短路电流不可小视。进而发展为中相(B相)
与C相间短路。导致伸缩节突出部分击穿较多(圆洞),且与C相突出部分相对的外壳内壁有
明显烤焦痕迹。
不知这个单相接地短路如何发展为两相间短路,翻阅好多资料都感觉一头雾水,请
高人指点,感激不尽啊。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1557143302927
    您好,我们这边导电轨也发生类似情况,能交流下经验不
    2019-05-06 19:49:06

    回复 举报
    赞同0
  • ldh819913
    ldh819913 板凳
    我是来学习的:victory::victory:
    2014-01-22 13:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • 学在途中
    学在途中 地板
    相间距离有10多个毫米的,查了下资料,要击穿这个空气间隙估计需要30KV级别以上的电压才有可能。
    在考虑是否因为过热,导致上方附近铝排外裹辅助绝缘薄膜碳化,脱落后短接BC两相的可能性,目前
    还没得到确凿证据。

    另有母排在壳体内的 固定框架与壳体的连接螺钉有吱吱的放电声,这个不知何故呢,有经验的高手指点下哈,谢谢了。
    2014-01-03 13:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • 多多指教
    是否因为C相短路,电流增大导致原本绝缘良好的母线槽相对绝缘性能降低导致击穿呢!
    2013-12-04 10:39:04

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

风力发电技术

返回版块

8362 条内容 · 99 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV 35KV过电压保护装置

合肥溢鑫电力科技有限公司OX系列和YX系列产品OXJ 中性点虚拟接地电压互感器柜(专利产品)OXM 电机虚拟接地过电压保护装置(专利产品)OXB 变压器电抗器虚拟接地保护装置(专利产品)OXC 电容器投切虚拟接地保护装置(专利产品)OBV 三相组合式过电压保护器YXT 系列开关柜智能操控装置YXCTB 系列电流互感器二次过电压保护YX 系列电力监控仪表YX-WXJ 型微机小电流接地选线装置