  • mecidar

    乙类设防结构的安全等级为一级,结构重要性系数取1.1。

    Untitled-1.jpg

    2019-05-10 08:28:10 来自 PC 评论 举报
  • 吖俊

    学习一下旧版规范的相关规定


    2019-05-08 00:38:08 来自 PC 评论 举报
  • 大林
    不好意思,刚才打了几个错别字。
    GB50153附录A规定:大型公共建筑建筑安全等级:一级。疾控中心不属于此类。若其中未存放高放射性物品和剧毒生物制品等危险生化物,安全等级应为二级。
    2016-10-14 15:52:14 来自 PC 评论 举报
  • 大林
    daiyunde123 发表于 2013-12-28 09:52 我做的一个疾控中心 属于业务用房 就一般的办公楼 审图的提出安全等级提高为一级 。我结构重要性系数就得 …GB50153附录A规定大写公共建筑安全等级:一级。疾控中心不属于此类,若其中为存放具有高放射性物品和剧毒生物制品,安全等级应为二级。
    2016-10-14 15:47:14 来自 PC 评论 举报
  • niwenjie1992
    小手一挥,金币拿走!!!
    2016-10-12 14:06:12 来自 PC 评论 举报