2011年做了几个稍微特别的高层剪力墙住宅项目,每个单体都是两个单元,两单元的楼层相差六层(1侧26层,一侧20层),甲方要求不能设置伸缩缝,一个小弟建模计算后发现:位移比超大,前几个周期的振型系数不理想,均为0.6左右(平动周期中的扭转成分较多、扭转阵型的平动成分较多),接手这个项目经分析后,对其模型做了如下修改:
1、增加26层部分横向和纵向剪力墙刚度,减小26层部分端部横墙剪力墙洞口;减小20层部分横向和纵向剪力墙刚度,增大20层部分端部横墙剪力墙洞口。
2、将第20层顶板厚度全部改为160mm厚。
经数次试算后,得到比较满意的计算结果,位移比满足规范要求,前几个周期的振型系数均达到0.8以上。
总结分析:两单元楼层数相差较多,如果对称布置剪力墙,造成26层部分质量大、计算得到的地震力大,26层部分在竖向的线刚度小,20层部分与26层部分正好相反,在位移计算结果中发现,两单元在20层顶的侧向位移相差较多,两单元线刚度和地震力的不同,造成两单元的变形不协调出现位移差,这正是振型系数不理想,位移比超大的原因,尽管对称布置剪力墙,仅从平面看,刚心和质心重合的比较好,但是建筑结构是一个整体,整体的重心是偏向26层部分的(在目前的软件中好像不能体现),需要刚心也偏向26层部分,也就是说相应的荷载就得需要相应的刚度,结构各部分的变形才能协调。