土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础零应力区问题

基础零应力区问题

发布于:2013-12-02 11:19:02 来自:建筑结构/地基基础 31 109914 [复制转发]
柱下独基设计,PKPM基础底面零应力区与基础底面的比值设定在0~0.3,软件中指出是承载力计算时考虑的,没有区分抗震和非抗震。这个问题对基础设计的经济性至关重要。
按抗规P23页,在地震作用时取0.15;按地基规P22,没有限定;按高规,分抗震和非抗震,均不大于0.15。朱丙寅《建筑地基基础设计方法与实例》无论高层非高层,均按高规规定。对于工业厂房或多层框架,取值选多少合适呢?PKPM中的0.3是有哪里的依据呢

全部回复(31)

只看楼主 我来说两句
  • mdx007
    mdx007 沙发

    我也是从民用院到了工业院,才接触写个小墩子什么的,管墩规范里也仅是0.25,未找到 0.3的出处,啊,0.3,你在哪里

    2020-04-29 18:28:29

    回复 举报
    赞同1
  • 雨地
    雨地 板凳
    《地基基础》规定的独基偏心距一般不大于L/6,特殊情况下也不能大于L/4。你用这个一推导不就知道了吗:L/6对应的是不出现零应力区;L/4对应的是出现0.25L的零应力区,一般零应力区也就要求不大于0.25L吧(即要求至少有75%的基底与土接触),至于推导方法你看地基基础课本吧。
    2013-12-03 23:53:03

    回复 举报
    赞同1
  • fangwusheji007
    GB50906-2013_机械工业厂房结构设计规范_结构规范
    6. 2 . 2
    单向 偏心 荷载作用 下 的 地 基 ,其 计 算 应符 合下 列规定:
    1
    无 起 重 机厂房,当 基 础 底 面 与地基 之 间 出 现 零 应 力 区 时 ,
    其 零 应 力 区 的 面 积 不 应 大于基础 底 面 积 的 25%;
    2 有 起 重 机 厂 房 ,有 起 重 机荷载组合 时 ,基 础 底 面 与地基 之
    间不宜 出 现 零应 力区 ;
    2021-06-22 18:52:22

    回复 举报
    赞同0
  • steelstspkpm

    感谢楼主,学习啦

    2019-09-30 10:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • 丿羁绊灬归宿艹
    谢谢楼主分享!!!
    2018-09-07 22:45:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(31条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

11.95 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础设计里的若干小问题——新手总结,老手指导

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-12-2 14:14 编辑 一、柱下独立基础沉降的问题 1 、本院工法对此问题的处理 本院接触工程多为多层,多做框架结构,多用柱下独立基础。由于本院工法是 JCCAD 地质资料输入 + 读取荷载 + 自动生成基础,因此基础设计的钢筋是直接出来的,即承载力计算方面软件去计算了。对于变形方面呢? 我问了问老大,问他是不是独基沉降看不看要去卡规范,因为地基规范