土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 组合式空调箱加湿后段有积水,请大神赐教怎么办?
组合式空调箱加湿后段有积水,请大神赐教怎么办?是加湿量大了还是风量大了?加湿方式为循环水喷淋加湿。

全部回答(18 )

  • poorpc
    找出原因了吗?把各个功能段图纸贴出来看看
    2013-12-05 20:23:05 来自 PC 评论 举报
  • sharon_01
    学习了学习了学习了
    2013-12-04 16:25:04 来自 PC 评论 举报
  • zmx111333
    ww47306 发表于 2013-12-2 15:57 1,如果是3m/s,挡水板还能有效,但风速是否平均?2,加湿段前1.5m/s,后面有3m/s,那就表明水箱的高度 …水箱不高,没有一半。积水感觉不像是漂水,因为我在喷淋段后门没看见有多少水或雾气,相对湿度也没只有80左右吧
    2013-12-04 15:24:04 来自 PC 评论 举报
  • lisenly
    风速太快!
    2013-12-03 14:22:03 来自 PC 评论 举报
  • ww47306
    zmx111333 发表于 2013-12-2 14:20 加湿段前面一个段和后面第二个段风速1.5左右,但加湿紧挨着后面的一个段落风速有3.0左右。。。。1,如果是3m/s,挡水板还能有效,但风速是否平均?2,加湿段前1.5m/s,后面有3m/s,那就表明水箱的高度占了空调内部高度的一半?
    2013-12-02 15:57:02 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(18条)