土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 黑龙江厂房因暴雪坍塌致

黑龙江厂房因暴雪坍塌致

发布于:2013-11-27 00:38:27 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 16 2248 [复制转发]
雪是有点大,但为什么钢结构的屋盖总是出现这种被雪压塌的情况,就像我们总是听说煤矿出事一样的刺激神经。大家来说说为什么,有什么好的办法根治吗?

1.jpg


2.jpg

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • 时间是好朋友
    积雪的实际厚度没有考虑
    2016-10-14 10:53:14

    回复 举报
    赞同0
  • songsonglin990
    吓人啊,雪这么厚
    2016-09-22 09:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • niarwb
    niarwb 地板
    原因肯定是多方面的,荷载加的偏小,整体稳定设计不够等综合就是安全度富余不够~
    2016-07-28 15:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • 加固人生
    主要是甲方为了省钱,没有正规图纸,就把房子盖起来了,我遇见了n多没有图纸盖起来的厂房。
    2014-02-15 19:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • hdcb550
    hdcb550 5楼
    是结构设计时没有考虑设备等其它荷载,甲方没有结构概念,在后期没有经设计同意的情况加上了其它设备荷载,强行要求建造。在没有下雪的时候没事,但在有大量积雪的导致荷载大于设计荷载,导致坍塌。某录音里听到的。
    2014-01-17 15:49:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.72 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门刚规范7.2.17中图c的柱脚形式有不有明确的适用范围?

该柱脚好像仅仅在门刚里是当作刚接用的,并没有明确它作为刚接能适用的范围,而且该柱脚形式侧投影图和水平投影并不对应。PKPM-STS软件生成都这种刚接柱脚,加劲肋几乎都是250高,焊缝也差不多是构造,按柱脚传力来说,需要通过加劲肋的作用,最终才把荷载传给锚栓,通过锚栓传给基础。前段时间按照靴梁的形式复核了一个柱脚,按照PKPM结果,怎么也算不过加劲板与柱翼缘的焊缝高度和长度,也不知是啥原因,查了很多资料,对它的描述都和门规差不多,一带而过。而且加劲肋受到柱脚地板力的时候,会对柱翼缘有个水平作用力,柱翼缘能不能够抗的住?