土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室管制内容(急)

洁净室管制内容(急)

发布于:2004-11-22 10:40:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 15 4631 [复制转发]
要做资料!!管制规范和内容 在哪有啊?

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • air-con
    air-con 沙发
    很好的东西
    2008-02-18 09:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • alpha_cheung
    alpha_cheung 板凳
    叁階段管制內容好像以前在工地上弄過
    2005-09-01 10:36:01

    回复 举报
    赞同0
  • crj1314520
    crj1314520 地板
    如果,,上几贴有侵犯谁的作品的版权,请告诉我,,我把他删了。。。哪也是别人给我的资料,,我照样子,打上去的。。。。
    2005-06-14 22:02:14

    回复 举报
    赞同0
  • rcx-0312
    rcx-0312 4楼
    楼上的仁兄确实非常热心,希望大家多学习并热心交流经验。

    顺便说一下,俺刚开始接触净化设计。
    2005-06-14 16:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • crj1314520
    crj1314520 5楼
    3. 第三阶段管制规定
    Ø 通则:除本管制规定外,尚需遵守工程所在地工安全卫生各项法令规定,及一般安全及卫生各项规定。
    Ø 适用范围:洁净室施工范围内。
    Ø 管制时机:高架地板开始至无尘室检证期间。
    Ø 施工项目:库板硅胶施打完成、高架地板施作完成、内隔间墙施作完成、照明测试完成、盲板铺设完成、初步清洁完成、浴尘室、传递箱、释压风门、窗口安装完成,无尘室正压建立。
    Ø 出入管制:分别于无尘室设一进出口以管制人员进出,并使人员进入洁净室前更换工作证及清洁工具及材料。
    Ø 管制内容:
    a. 施工前准备
    (1) 凡欲进入无尘室人员,需填具「工地承商跨责任区申请表」,依规定提出申请后才准进入。一项工程需填一份申请单,一次申请施工之最长期限为一周。
    (2) 施工单位凭申请单向管制人员领取无尘室管制区施工证。
    (3) 依工作需要准备塑料布及木板(保护地面用),洁净室专用型真空吸尘器,无纤维抹布(水筒、纯水)等其它用具。

    (4) 应充分了解本公司之洁净室一般操作规定,如不可携入木头、非洁净室用纸张、签字笔等。
    (5) 进入无尘室应穿着全套无尘衣。包括口罩、手套、无尘鞋等,且袖口应套住手套口,承商自备的无尘衣型式需先送洗干净。
    (6) 无尘室仅允许施工人员进出,且须持有识别证及工作证。
    (7) 进入无尘室之人员需佩带无尘室管制区施工证及安全帽,高架作业需佩带安全带。
    (8) 施工之工具、材料及附件等必须在室外清洁并擦拭干净,不能有油及灰尘等。
    (9) 非需用之物品如食物、饮料等禁止携入。
    (10) 任何钻孔、切割等加工,不得在洁净区内进行,不得已者(如无法携出携出洁净室外加工者)需经业主各工程负责工程师准许才可施工。
    (11) 由规定之出入口出入。
    (12) 施工机具、设备应有明显之承商标志。
    (13) 洁净区内所有动力设备以电力为主,不得以汽、柴油为动力。
    b. 施工中注意事项
    (1) 只准使用胶轮子之搬运车,轮子应以干净之胶布保护,车行路线必须铺保设木板。
    (2) 不得使用类似电焊机等会产生烟雾的工具。
    (3) 绝对禁止碰触机台或站于机台上方工作。
    (4) 若施工需要可将指头之手套剪掉,以利细微工作之进行。
    (5) 在洁净区域内不准抽烟、吃槟榔或吃其它东西。
    (6) 不得使用油,工具内之油不得外漏。
    (7) 必须使用干净的铝梯,梯角必须用布包起来,以免刮伤地面,使用楼梯时架设处的地面必须以木板保护。

    (8) 工具或材料搬运若无保护措施时物料应完全离开地面,不准在地上拖行,以免破坏地板。
    (9) 所有工作区域及放置材料、工具区域必须保护地面。(先铺上适当厚度的木板)。
    (10) 进行具有污染性之工作者,必须将工作区用塑料布隔离。
    (11) 施工处若有发生危险之虞时,必须予以标示。
    (12) 随时佩带识别证。
    (13) 施工应听从业主及各负责工程师的指示。
    (14) 铺木板之前应先铺以塑料布。
    (15) 除非施工需要否则不得掀开高架地板,不得已掀开应在最短时间内复原。
    (16) 掀开高架地板时,高架地板必须地砖面对地砖面放置,且外围需有围护之安全措施。
    (17) 各承商应按指定之材料及图面施工,任何改变均需业主同意。
    c. 施工后之整理
    (1) 施工区需以真空吸尘器清洁,必要时用布擦拭。
    (2) 不留任何废弃物于现场。
    (3) 不用的工具,材料需运离洁净区。
    (4) 检查施工四周,确认未损坏其它东西,万一有损坏时,应立即向业主各负责工程师陈述。
    d. 其它
    本公司将视各阶段需要另行补充及公布必要的管制措施。




    2005-06-11 11:14:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.32 万条内容 · 296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助厂房空调除湿问题

现有一厂房,生产工艺要求其温度在26度,相对湿度为40%以下。厂房内新风10000立方/小时,一次回风35000立方/小时,二次回风35000立方/小时,设计院设计使用8排管,350KW的冷盘管,及200kw 的电加热,具体他们使用的设计参数我不清楚。厂区在上海。其处理过程可见图。方案一是设计院的,方案二是我自己想的,我是这么考虑的,室内控制在26度,相对湿度控制在40%以下,由于厂房设计换气次数达25次/小时,80000风量,用20度、相对湿度35%的送风可以带走室内的余热和余湿了,而回风温度在26度左右,相对湿度在40% ,完全可以直接用空调箱处理到送风状态,不知道我的方案可行吗?请大家指教,并希望提出更好的方案!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10