这2个交叉的梁 钢筋有问题吗?没有加密箍筋吧。
这2个交叉的梁 钢筋有问题吗?没有加密箍筋吧。
发布于
2013-11-22 20:18:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(10 )
helinhuzh3
:)谢谢分享。
2013-11-28 14:18:28
来自 PC
评论
举报
图腾梦
筏基和抗水板符合地基,地基梁上部承受压力下步承受抗浮力,如果我没看错应该还有抗拔桩。交叉部位应该设有柱子的话箍筋加密是必要的,因为承受的是集中荷载。如没有柱的话全部均布荷载,觉得没有要求。还是以设计说明为主。
2013-11-27 16:05:27
来自 PC
评论
举报
daerzhihun
首先这是一个承台,配筋看来也不低,此处应该是有个柱子的,应该是带桩基的梁板式筏板基础,此处梁为基础主梁,那么梁截面较大或任选一侧梁箍筋贯通设置,基础一般本来就不做抗震设计的,如果要采用抗震设计,具体参见设计图纸要求。
2013-11-26 10:55:26
来自 PC
评论
举报
hhb719301
有问题,主梁边少三支加密箍筋还有吊筋。
2013-11-26 10:26:26
来自 PC
评论
举报
zhaobaozhen
那不是满焊,是电气中接地的一个环节,主要问题就是主次梁相交没有设置吊筋或附加箍筋,还有就是梁端箍筋加密等问题。