土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 这2个交叉的梁 钢筋有问题吗?没有加密箍筋吧。

全部回答(10 )

  • helinhuzh3
    :)谢谢分享。
    2013-11-28 14:18:28 来自 PC 评论 举报
  • 图腾梦
    筏基和抗水板符合地基,地基梁上部承受压力下步承受抗浮力,如果我没看错应该还有抗拔桩。交叉部位应该设有柱子的话箍筋加密是必要的,因为承受的是集中荷载。如没有柱的话全部均布荷载,觉得没有要求。还是以设计说明为主。
    2013-11-27 16:05:27 来自 PC 评论 举报
  • daerzhihun
    首先这是一个承台,配筋看来也不低,此处应该是有个柱子的,应该是带桩基的梁板式筏板基础,此处梁为基础主梁,那么梁截面较大或任选一侧梁箍筋贯通设置,基础一般本来就不做抗震设计的,如果要采用抗震设计,具体参见设计图纸要求。
    2013-11-26 10:55:26 来自 PC 评论 举报
  • hhb719301
    有问题,主梁边少三支加密箍筋还有吊筋。
    2013-11-26 10:26:26 来自 PC 评论 举报
  • zhaobaozhen
    那不是满焊,是电气中接地的一个环节,主要问题就是主次梁相交没有设置吊筋或附加箍筋,还有就是梁端箍筋加密等问题。
    2013-11-26 10:23:26 来自 PC 评论 举报