土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于漏电断路器用3p还是3p+n或者4p的问题

关于漏电断路器用3p还是3p+n或者4p的问题

发布于:2007-09-20 22:31:20 来自:电气工程/断路器 2 9129 [复制转发]
在论坛里面,经常见有人在说配电中,三相漏电断路器要用4p的,不能用3p的,理由是若用3p,单相负荷会导致跳闸,三相均衡负荷(电动机类)只能用3p的。
小弟弱弱的问下,是否可以理解一般3p断路器是指动作时只断开相线,而4p断路器动作时还断开零线?
那么3p+n断路器呢?
那么1p的漏电断路器是用在什么场合?还有1p+n漏电断路器,2p漏电断路器呢?
望高手指点!
  • sdjbli
    sdjbli 沙发
    TN系统三相不平衡线路中,在不能保证N线为地电位的情况下使用4P
    2008-09-03 16:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    凡是不使用零线的三相负载线路(不论平衡与否)可以使用3P的漏电开关,当然也可以使用3P+N或4P的漏电开关了。

    凡是使用零线的三相负载线路(不论平衡与否)必须使用四极(3P+N或4P)的漏电开关。这里又要区分两种情况:

    一是零线同时用作安全保护的场合,必须使用3P+N的漏电开关,不能使用4P的漏电开关,因为保护接零的零线任何时候都不能断开;

    二是零线仅是工作零线,不是安全保护线,这里必须使用4P的漏电开关,因为工作零线带电流,如果只断相线,零线有带上危险电压可能。

    没见过1P的漏电开关。
    2007-09-21 23:49:21

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.26 万条内容 · 278 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子断路器选型软件

软件简介: 非常方便的西门子开关的选型软件包括3WL、3VL、3WT、3VT等 附件名:20079201190274445846.rar 文件大小:719K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10