各位大大们,有没有碰到过北方供暖季,洁净手术室过热的情况? 一般怎么解决?

全部回答(16 )

  • lisenly
    呵呵,检查调节阀门是否有问题、1
    2014-01-14 15:08:14 来自 PC 评论 举报
  • luemouse
    一般来说低等级的手术室是不会过热的,只有百级手术室会发生过热现象。当然以蒸汽作为加热热源时,也经常会发生这种状况,主要原因一个是施工单位有时候为了节约成本会采用开闭阀进行控制,另一个是蒸汽的潜热相对较大,控制精度不如热水。传统的做法是加大新风量。有直接做旁通新风送进来的也有做设计时就预留冬季大风量的。
    比较新的做法是在设计初就对预计在会产生过热现象的手术室的对应机组设计冬季用冷盘管。
    2014-01-09 10:41:09 来自 PC 评论 举报
  • relane
    这是个太小的问题了
    2013-12-21 17:07:21 来自 PC 评论 举报
  • kangchengyuan
    这个应该好调吧,又不是制热量达不到
    2013-12-08 21:09:08 来自 PC 评论 举报
  • gym510
    应该是三通调节阀有问题吧!简单点,调小手动阀的开度,应急用还可以。
    2013-12-05 09:05:05 来自 PC 评论 举报