土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 9000平面米的无顶盖污水池

9000平面米的无顶盖污水池

发布于:2013-11-11 15:45:11 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 60 29143 [复制转发]
正在做一个污水处理池,9000平方米,地下2.5米,地上1.5米,无顶盖,分为五个两个50米*51米。两个50米*34米和一个51米*20米的,没有顶板,在中间还用布置柱子和梁吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(60)

只看楼主 我来说两句
  • 槿小喵
    槿小喵 沙发
    yy_yhy 发表于 2013-12-3 16:17 这个主要问题是你底板采用的计算方法 按照刚性地基来计算的话结果非非常大 最好用弹性基地梁计算 另一个问题 …是个基础的物理沉淀池,我们专业负责人要设缝,20米一道
    2013-12-04 08:33:04

    回复 举报
    赞同0
  • 槿小喵
    槿小喵 板凳
    一介书生第二 发表于 2013-11-18 19:31 抗水板除了能起到防水作用外,当然还能改善基础的整体受力性能。但对水池而言似无这个必要,因为池内的水 …您的意思就是基础直接做成筏板,不用考虑用梁分割大面积的现浇板,主要考分缝,分缝直接按照《给排水构造物设计规程》土基现浇板20米分缝,注意防渗措施就可以了。我想着用抗水板的配筋要小于筏板,应该是自己想法不太对。
    2013-11-19 08:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • 槿小喵
    槿小喵 地板
    一介书生第二 发表于 2013-11-15 16:21 情意深厚,婀娜多姿。有什么讲究吗? 为什么如此纠结这个问题呢?有顶盖水池,当洪水来临时其 …基础采用墙下条基加抗水板行吗,抗水板能当做底板吗?
    2013-11-18 17:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • 槿小喵
    槿小喵 4楼
    xiayuning84 发表于 2013-11-14 10:53 水池侧壁的计算 其实就是板的计算 侧壁板50米长 高度2.5+1.5=4米 没有顶盖 其实就是一个悬臂板 4米也不是很 …基础采用墙下条基加抗水板行吗,抗水板能当做底板吗?如果采用双向井字基础梁来分割的话,17米一跨是不是有些大了
    2013-11-18 17:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • 槿小喵
    槿小喵 5楼
    jojn818 发表于 2013-11-15 14:47 你是刚参加工作吗?是的,所以有很多东西要学习
    2013-11-15 16:24:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(60条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.18 万条内容 · 88 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有谁做过圆形水池么?

200立方米的圆形蓄水池,内径9米,可以直接套图集,但是建筑平立剖,我没怎么画过,有谁做过,给我发个,谢谢了

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10