土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 03G101-1平法:陈青来教授的答疑整理1

03G101-1平法:陈青来教授的答疑整理1

发布于:2013-11-11 10:06:11 来自:施工技术/工地图片 14 2219 [复制转发]

【关于03G101-1平法使用陈青来教授答疑】

1》问:基础梁的钢筋伸入承台还是按贯穿处理?
答:基础梁如果梁面平承台面,基础梁是用来连接承台梁的,梁筋可直接按Lae锚固在承台中,但最好将箍筋伸至承台内。基础梁如果是梁底面平承台底面的,也可直接按Lae锚固在承台中,箍筋可不伸至承台内。如果基础梁是直接相互交错的,应按基础梁通长考虑,这时钢筋只考虑连接问题,不考虑锚固问题。
2》 问:梁、柱砼标号不同时,梁筋锚入柱时La值计算按梁还是按柱的砼标号计算?
答:钢筋在哪里锚固就按哪个构件的砼标号计算Lae。按柱的砼标号计算梁筋锚固长度。
3》 问:框架梁的第三排钢筋长度如何计算?次梁的第二排钢筋长度如何计算?也是Ln/4吗?
答:问设计院。平法未考虑此两种情况。平法不是包括所有结构设置的,也做不到。
4》 问:何为对边?
答:梁筋伸到柱边时,柱的外边即为梁的对边。
5》 问:第40页柱搭接长度范围是不是指2.3Lae?
答 :对。因为Lae+0.3Lae+Lae合起来是2.3Lae,在这个搭接范围内箍筋要加密。实际上这个范围内加密筋只起一个构成三向受力条件的作用,因此可以只箍大方箍即可。
6》问:剪力墙施工缝设在何处为宜?
答:不知道。但剪力墙在结构上不同于柱按楼层模型来考虑受力情况,而是从底至顶作为一个整体受力,因此个人认为施工缝设在任何地方都可以。
7》 问:边框梁BKL比砼墙宽时,水平纵向钢筋是移出到梁边布置还是在梁边布置的同时还要在墙同宽处继续布置?
答:只需在边框梁最外边布置即可。
8》 问:柱筋如何锚入承台? 注:现参照11G101
答:按03G101-3图集处理。
9》 腰筋伸入支座多少为宜?
答:个人认为5d足矣,不过规范要求15d。
10》 问:柱箍筋内箍箍住多少条柱纵筋为宜?
答:有5根纵筋时内箍箍住3根,有6根纵筋时箍住2根。
11》问:一级钢筋的板筋180度弯钩是否计入锚固长度?
答:180度弯钩不能计入锚固长度。如板底筋要求伸至梁中线并不小于5d,指的是水平段外包长必须伸至梁中线并不小于5d,但面筋要求伸入梁内La,此时弯钩已包含在La内。
12》问:为何柱插筋伸入下层的锚固为1.5Lae 注:11G 1.2Lae
答:规范规定。平法图集是照规范来的。
13》问:约束边缘构件箍筋是否要加密?
答:不用。
14》问:03G101第67页 1-1剖面是否有误? 注:11G现为p90
答:无误。
15》问:03G101-1第54页梁筋锚入支座时,水平段达不到0.4Lae时如何处理? 注:11G p80
答:这是设计人员造成的问题。按面积相同原则置换成较小钢筋直径。
16》问:附墙柱是柱还是墙?
答:是墙的一部分。
17》问:剪力墙钢筋是否直穿到上层?
答:是。
18》砼墙拉筋间距为600*600,第一个拉筋是否可以离墙边300?
答:对。
19》问:螺旋箍筋如何计算长度。
答:具体可查相关手册。三维算量软件中有螺旋筋计算公式,可直接使用。
20》问:板底筋伸到梁中要求到中线和5d如何理解?
答:两个要求取大值。
21》问:底板钢筋是否要伸入承台?
答:如果承台上面没有钢筋,底板面钢筋最好穿过承台。如果承台上面有钢筋,可按就大钢筋的原则,钢筋其实不需要重复设置,这是一个原则。板底筋也可参照这个原则进行。根据这一原则,当洞口上边的连梁钢筋和暗梁钢筋的重合时,可按大钢筋进行布置,不需要重复布置。
22》问:基础梁是否要设腰筋?
答:问设计院。
23》问:抗钮腰筋N和构件腰筋G是否都要设拉筋?
答:是。三维算量软件中会自动处理拉筋。
24》问:梁的砼墙支座与梁平行时梁筋如何锚固?
答:Lae即可。
24-2》问:梁的砼墙支座与梁垂直时梁筋如何锚固?
答:这种支座国内无人研究过,属于未知领域的问题。实际工程中,现在怎么做的还照做即可。
25》问:承台是否可理解为梁的支座?
答:可以。
26》问:屋框梁WKL的支座柱较大时是否一定要伸至对边才能下弯?
答:一定要,这是规范要求。
27》问:板开洞的情况下,加强筋如何锚固?
答:请看04G101-4平法图集。 注:现11G101-1
28》第一根箍筋或纵筋离边多远开始放。 注: 根据11G已修改
答:先讲一个重要原则,暗柱不是柱,暗梁不是梁!有了这个概念,再来理解钢筋就好办了。框架柱的第一个箍筋离地50MM,框架梁的第一个箍筋离柱过50MM,而剪力墙的纵筋离暗柱边应该是1个纵筋间距,板的水平筋离梁边的距离也应是半个板筋间距。

讲 座 笔 记  
一、 概述:     
1、平法的产生:     
国内传统设计方法效率低、质量难以控制。日本的结构图纸没有节点构造详图,节点构造详图由建筑公司(施工单位)进行二次设计,设计效率高、质量得以保证。美国的结构设计只给出配筋面积,具体配筋方式由建筑公司搞。据此中国传统的设计方法也必须改革。     
2、平法的原理:     
设计流程:设计结构体系—〉结构分析(力学分析)—〉结构施工图设计。     结构设计是一种是商品,有使用价值,是一种特殊的商品,分为创造性劳动和重复性劳动(非创造性劳动)。现在由结构工程师完成创造性设计部分(创造性劳动),节点构造、节点外构造不是结构工程师的劳动成果,是抄的规范。(注:节点构造是算不出来的,是由研究人员试验出来的。)传统的单构件正投影表示方法将创造性劳动和非创造性劳动混在一起,节点内构造和节点外构造的设计属于重复性劳动(非创造性劳动)。基于此产生了结构标准化、构造标准化的思路,用数字化、符号化的表示方法即平面整体表示方法表示创造性设计。平面整体设计方法,含表示方法和标准图两部分。节点构造标准化后,施工公司的劳动量加大。
3、平法的应用:     
1991年9月份平法开始在山东应用于工程,开始推广平法。构造图适合于所有的构件,平法一张图上都有,走哪看哪,非常方便。平法推出后,有坚决支持、坚决反对、不表态三种人,后来将专利贡献给国家,成为国家标准。     
平法是给从事结构设计与施工的专业人员看的,提高了科技含量,不让非专业人员看懂,设计方法的改革也促进了施工单位技术人员水平的提高。平法是结构设计领域的一次革命,提高效率两倍以上,能够使中国结构界不合理的人员配置情况得到改善。现在,3个建筑师配1个结构师。     
二、 柱平法:     
1、定义疑问:    
(1) 嵌固部位是指地下室顶板处,地面以下的结构构造(含地下室部分)划归基础结构(待出图集)。嵌固部位以下箍筋也划归到基础结构部位,不归本图集。     
(2) 柱钢筋总截面为柱截面面积b×h,梁钢筋总截面为梁有效截面面积b×h0,h0为梁高扣单排钢筋35mm、双排钢筋60mm后的数值。     
(3) 保护层保护的是一个面、一条线,不保护一个点。要让所有的钢筋都完成混凝土的360○包裹。
2、钢筋疑问:     
(1) 钢筋需搭接在箍筋非加密区,在全高加密的情况下可以突破上述规定,避开两端、在中间区可以连接。柱筋焊接时两根钢筋级差不超两级,若级差超过两级可等截面代换。     
(2) 两根钢筋交*时允许两根钢筋紧挨在一起,因为紧挨在一起的是点,握裹考虑的是线和面。     
(3) 柱冒顶时钢筋直接通上去,若柱顶没有梁,则12d弯折也不要。柱钢筋收边尽量采用b图节点样式,往外侧收边,减少柱内钢筋拥挤程度,柱钢筋有效封边即可。     
(4) 柱箍筋复合方式很合理,任何一个局部重叠的部位钢筋均不超过两层,尽可能减少了两根钢筋并排出现的概率和长度。因为两根钢筋并排出现时,两根钢筋之间存在一道暗缝,存在隐患,混凝土也无法做到对钢筋的360○握裹。柱箍筋首先由一个最大的箍筋包起来,其余可以全部用拉筋,必须拉住主筋和纵筋。    
(5) 拉筋和单肢箍筋的概念不同,没必要勾住所有(纵向、横向)的钢筋,而拉筋则必须勾住所有钢筋。          
三、剪力墙平法:     
1、定义疑问:    
剪力墙抵抗横向水平地震作用的力,抗震思路为:剪力墙—〉柱(第1道防线—〉第2道防线)。拐角墙钢筋不允许在角部搭接。钢筋尽量配到边沿,形成端柱、暗柱等,端柱、暗柱也是剪力墙的一部分。剪力墙钢筋底部加强区不搭接。
2、钢筋疑问:     
(1) 约束边缘构件的箍筋大,构造边缘构件的箍筋小。当剪力墙的暗柱很长时,剪力墙水平筋和箍筋伸至剪力墙端部,除非设计者注明。剪力墙水平筋伸入端柱一个锚长即可(端柱计算参照框架柱)。     
(2) 剪力墙最顶层的梁为墙顶连梁,箍筋箍到墙身里。剪力墙的水平层肯定放在外侧,竖向筋放在内侧。  
(3) 暗梁箍筋:剪力墙竖向筋和暗梁箍筋在同一层面上。框架梁顺到剪力墙中,形成边框梁BKL。     
(4) 交*暗撑箍筋根据标注和构造要求,暗撑为半个墙厚,墙薄时采用交*钢筋。柱钢筋尽量用粗的,粱钢筋不要用太粗  
(5) 洞口加强钢筋和剪力墙水平钢筋:水平钢筋扣柱加强纵钢筋,不要将加强筋放在外边;竖向钢筋扣柱加强横钢筋。洞口加强筋放在剪力墙水平、纵向钢筋的内侧。洞口补强暗梁400高,为箍筋的中到中的尺寸(计算时需加2个箍筋直径),宽度同暗梁宽。剪力墙纵筋锚入补强暗梁,为刚性条带,形成一完整封边。     
(6) 连梁:用于剪力墙上的一种梁,分楼层连梁(楼面连梁)和屋面连梁(墙顶连梁)。连梁和连系梁不搭界,平法中不采用连系梁。拉梁是一种特殊的梁,非框架梁也非普通梁。     
四、梁平法:   
1、定义疑问:     
(1) 框架梁是两端以柱为支座的梁,一端支柱、一端支梁则构不成框架梁(非框架梁),处理时不能纯粹按非框架梁处理,应一端按框架梁、另一端按非框架梁处理。     
(2) 通长筋和贯通筋的概念:不是一根钢筋(不是同种直径的钢筋),是通过搭接形成一种钢筋的方式。  
(3) ln/3或ln/4属于构造规定;设计规定负弯矩钢筋的断点在不需要该钢筋的点处再长出一段,不具有可操作性;通常情况ln/3或ln/4可满足构造要求,特殊情况下不满足。(注:在工程分析中不存在精确值,只存在控制值。)    
(4) 水平段钢筋≥0.4lae,垂直段钢筋为15D,达不到以上要求时,将钢筋调细(等面积代换钢筋)。  

2、钢筋疑问:     
(1) 梁的受扭纵向钢筋(N筋)、梁的纵向构造钢筋(G筋)的做法:N筋按受拉钢筋锚固,G筋锚箍12d即可;G筋为构造筋,梁高向每隔≤200配一根,N筋根据需要设置。(注:侧面构造钢筋改造比较大:近几年来梁的侧面裂缝较多,多加梁侧面构造筋可减少梁的侧面裂缝,但我认为没有道理。)     
(2) 钢筋应回避在节点内焊接、搭接,建议钢筋不要在节点内连接,要锚固。框支梁KZL节点下部的钢筋不能断开,因为钢筋在此受拉。    
(3) 井字梁:任何一个相交部位都不是支座;梁相交部位是否放附加箍筋由设计者定,要设箍筋则相交的两条梁、四个方向都设。     
(4) 吊筋高度:吊筋绝对不能只包住次梁,可勾住主梁下排第二排钢筋(第一排钢筋勾不住时)或第三排钢筋(第二排钢筋勾不住时)即吊筋的高度为主梁的高度。。
    
五、综述:     
1、设计出图顺序:基础(平面支撑构件)—〉柱、墙—〉(竖向支撑构件)—〉梁(水平支撑构件)—〉板(平面支撑构件)。     
2、做预算时要搞清“谁是谁的支座”的问题,即基础梁是柱和墙的支座,柱和墙是梁的支座,梁是板的支座。柱钢筋贯通,梁进柱(锚固);梁钢筋贯通,板进梁(锚固);基础梁JCL主梁钢筋全部贯通,JCL次梁钢筋到梁边为止,JCL必须保持柱位置钢筋的连通,不是锚固,钢筋贯穿的。
钢筋平法中所遇问题的整理有关平法中所遇问题的整理(请大家一起补充) 



全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • sma520
    sma520 沙发
    新手很难看懂
    2014-04-05 07:14:05

    回复 举报
    赞同0
  • 奔跑freedom
    奔跑freedom 板凳

    【关于03G101-1平法使用陈青来教授答疑】
    2013-12-06 09:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • shmily521314
    shmily521314 地板
    还是有几个问题想不通,自己再琢磨琢磨
    2013-11-15 11:43:15

    回复 举报
    赞同0
  • long3366
    long3366 4楼
    abcde0211 发表于 2013-11-12 11:59 看不懂啊,在校的好好学习。。。。。。。。
    2013-11-12 22:34:12

    回复 举报
    赞同0
  • t188724
    t188724 5楼
    赞楼主学习到了
    2013-11-12 19:58:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.12 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关主次梁的一个问题,请看图片。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10