土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室集水坑的设置数量怎么定?

地下室集水坑的设置数量怎么定?

发布于:2013-11-10 12:02:10 来自:给排水工程/建筑给排水 108 82243 [复制转发]
现在建筑经常把这个皮球踢给我们,让我们定集水坑的位置数量,一些甲方也经常嫌集水坑的数量多,要减。有地方要求每个防火分区按消防排水能力的一定百分比定集水坑的数量和泵的排水流量,但这往往带来集水坑数量多,体积大,泵大的后果。
同行们都是以一个什么标准来定集水坑的数量的?

全部回复(108)

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    本来就是一个没有答案的问题,非要弄出个答案:lol
    目前:栓规没有具体规定,只是说消防排水可以与平是排水设施结合起来;倒是人防规范手伸得老长,规定消防排水不小于消防总量的80%。由于是强条,电专业把它设成消防电源,在发生火灾时能与消防灭火同时启动。而大部分车库集水坑排水电专业不会给你消防电源,这样灭火时非消防电源被切断。只能是灾后排水。(因此消防泵房、消防控制室、电专业的变配电必须设置门槛),以防不测。
    车库平时是很少用水的,量也不大。卫生间排水就是按秒流量也不大。
    如果甲方有钱多设几个,如果成本控制,少设几个。都没问题。
    不是答案的答案。
    2016-12-15 14:38:15

    回复 举报
    赞同2
  • thealmightyma
    thealmightyma 板凳
    建筑技术措施3.4.14,提到不宜大于40米一个,
    2015-05-20 11:40:20

    回复 举报
    赞同1
  • 版专攻
    版专攻 地板
    1.规范规定必须设的设,如人防口部,消防电梯集水坑、地下卫生间重量无法排水等;2.有水房间设,如水泵房,空调机房等;3.车库按照建筑技术措施越50m设一个,可不设地沟,车库入口设地沟和集水坑;4.其他防火分区考虑消防排水(还有个满足地下室防水规范的原因),宜每个防火分区不少于一个——这几个是我布置集水坑时的考虑因素;关于集水坑大小,一个是规范规定的有效容积要满足(人防、消防电梯等),其他还有要考虑水泵的安装空间(可以参见国标图集尺寸),需要注意的是如果有雨水可进入地下室位置的集水坑容积一定要按规范计算。
    2013-11-14 11:03:14

    回复 举报
    赞同1
  • co1496652216425
    感谢分享。学习啦。
    2017-07-25 14:40:25

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1499241451676
    谢谢楼主,很好的东西
    2017-07-24 16:16:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(108条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.84 万条内容 · 1068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水出户管长度为30米可以吗?

污水出户管(由于条件限制)至少要30米,请问这样做可以吗?出户管管径增大到160的(塑料管),管道坡度增大到2%,中间增设两个清扫口.采取这些措施能保证污水能排出去吗??

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10