10KV1段主进柜跳闸的事故分析

发布于:2013-11-08 21:18:08 来自:电气工程/继电保护 27 7540 [复制转发]
今天接到用户主进柜跳闸并且造成上一级配电柜也跳闸,到现场向值班人员询问情况,得到情况是:该段控制柜共有分段、主进、PT、计量柜、两个电机柜、一个备用柜,出现跳闸时分段未投,两台高压电机未运行,等于该段所带负荷为运行,当时判断不会有什么动物进去造成的,初步检查未发现异常,随即我们对几个柜子进行试验,微机保护、电缆、过电压保护器、等一切正常,最后说把母线打耐压,需要把PT、计量柜退出,当打开PT柜式闻到一股臭味,随即将后门打开发现里边有3只死老鼠,这才明白造成跳闸的原因出在这里,大家请看图。

IMG_20131108_165112.jpg

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • lfqiang336
    lfqiang336 沙发
    做好封堵,做好挡鼠板,疏于检查
    2017-08-06 10:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • 大壮壮小壮壮
    电缆沟封堵不到位啊,28柜进出线电缆孔,都不用泥巴封堵的? 施工太马虎了
    2017-07-06 14:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • co1498097077087
    实际做的时候有点麻烦。
    2017-07-05 15:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • co1499212049142
    实际做的时候有点麻烦。
    2017-07-05 15:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • co1497749918894
    实际做的时候有点麻烦。
    2017-07-05 14:46:05

    回复 举报
    赞同0