许多人不明白干膨式与满液式蒸发器有什么不同?优缺点是什么?下面让我为大家讲析(可是我精心整理的哦)欢迎指导!

干膨式与满液式的差异可由下图表示:

1 (1).jpg


干膨式蒸发器冷媒系于管内蒸发,在蒸发器出口端通常约有5至10 K的过热度,膨胀阀则以感温球侦测到的过热度来调节蒸发器所需的冷媒流量。

大都以感温式膨胀阀(TXV)为节流装置,能适应负载的变动,控制性良好,且施工容易、成本低廉。
冷媒流经管内,因流速较大,可藉气态冷媒的速度直接将冷冻油带回压缩机。

过热的冷媒蒸气约占蒸发器热传面积的20%,却仅能提供少量制冷的焓值,故蒸发器总热传效率较低。
流经TXV的冷媒必须维持一定的压差,以确保系统的冷媒循环量及制冷能力。通常是以设定冷却水入水温度为30℃的高压控制(Head Pressure Control)来保持一定的压差,但此种控制模式须维持一定的系统高压,当高压侧的操作条件低于设计条件或于部分负载时,系统效率无法随之提升。

于多压缩机之系统中,冷媒循环各自独立,卸载后便有部分闲置的热交换面积无法利用,因此系统的部分负载性能受到限制。

  满液式蒸发器常与离心式压缩机或螺旋式压缩机配合使用于中、大型冰水机,系统效率佳,制造成本及技术困难度较高。冷媒系于管外蒸发,可藉高压侧或低压侧的液位控制器(如浮控阀)来调节蒸发器所需的冷媒流量,液位的高低是以能将蒸发器管排完全覆盖为原则,沸腾的冷媒液可完全将热传表面润湿,因而能有较佳的热传效率。

完全润湿的热传表面,可增加蒸发器的使用效率,提高系统低压侧压力。
液态冷媒于蒸发器壳侧沸腾,压损较小,温度亦较均匀;且因吸入端的蒸气以接近饱和的气态进入压缩机,故可增加压缩机的压缩效率与质量流率。

由于多压缩机机组可共享一蒸发器及冷凝器,于部分负载时仍能有效地利用热传面积,故可拥有较高的部分负载效率。

液气分离空间要能够将大部分的气态与液态冷媒分离,以免造成大量液态冷媒进入压缩机,造成液压缩。
由于进入蒸发器的冷冻油无法随气态冷媒直接返回压缩机,回油的问题必须特别谨慎处理。


伙伴们,如果整理的不好,欢迎指导补充,有什么疑问,可以回复在下面,大家一起解决哦。。。

1 (1).jpg

全部回复(97)

只看楼主 我来说两句
  • westwooder
    westwooder 沙发
    谢谢分享,楼主辛苦
    2016-09-18 12:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • cxm_123456
    cxm_123456 板凳
    谢谢楼主的资料
    2016-08-25 09:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • tdfx
    tdfx 地板
    慢慢消化!
    2016-08-24 12:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1471836222992
    谢谢楼主分享,好资料
    2016-08-23 11:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • 高衙内
    高衙内 5楼
    学习学习哈
    2014-09-04 14:50:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(97条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

制冷技术

返回版块

14.41 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分享:冷库设备除霜的几种方式 看看哪一种是你认为最实用的

冷库设备除霜当系统的蒸发温度低于0℃时,蒸发器表面将出现霜层,影响换热效率,因此应定期除霜。除霜的方法有人工除霜,电热除霜,热气除霜,水除霜以及热气-水除霜。人工除霜即用人工的方法清除蒸发器排管表面的霜层,这种方法可在制冷设备不停机的情况下进行,但劳动强度大,除霜效果差。电热除霜就是在蒸发器上组装电加热器,用电热进行除霜,除霜时要停压缩机或者停止向蒸发器供液。电热除霜造价低,易于控制,但运行费用较高,一般用于冷藏设备的除霜,不宜用于冷冻设备的除霜。

回帖成功

经验值 +10