土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 控制电源能把交流换成直流吗?
现在我们有个变电站施工,在材料订货时可能没有说明清楚,35KV隔离开关到货时电动操作机构箱控制电源要接交流220V,而中控设备控制是直流220V,看了电动操作机构里边的接触器与中间继电器都是交流型号的,不知道能不控制电源直接换成接直流220V。如果不行不知道有什么方法解决问题?电气原理图如下面:

QQ图片20131107191647.jpg

全部回答(20 )

  • cs19791106
    yxl8905 发表于 2014-1-28 15:09 图中分析,未见异常,采用交流控制电源,没问题,中控空接点控制,与电源无关。现场分配一路交流电源就可 …嗯,现在正在对这部分内容二次接线施工。当时接时特别这个问题问了隔离开关厂家与自动化厂家。和你说的一样,中控的自动化设备提供的是一个干接点(空接点),接交直流都可以。
    2014-03-10 23:57:10 来自 PC 评论 举报
  • yxl8905
    本帖最后由 yxl8905 于 2014-1-28 15:15 编辑

    图中分析,未见异常,采用交流控制电源,没问题,中控空接点控制,与电源无关。
    现场分配一路交流电源就可以拉。隔离开关操作、控制电源没有这么高的可靠性要求。(不要考虑失电时操作)。
    何况加热器、电机交流电源必须提高。
    2014-01-28 15:09:28 来自 PC 评论 举报
  • dev1227ht
    学习了。谢谢。
    2013-12-04 17:39:04 来自 PC 评论 举报
  • 水中央
    你那个刀闸电机电源是从哪里取,还有那个加热电源,不知道能接到那个加热的下面,加热开这个远操和就地都管用,加热关远方和就地都不起作用,就一个刀闸操作电机吧
    2013-12-03 21:42:03 来自 PC 评论 举报
  • 水中央
    别乱安装就好,现在设备还没有完全像电钻一样交直流通用的地步,还是分开的好,不管是UPS还是逆变器也好,还是各用各的电源,各个电源带各自的设备
    2013-11-30 20:26:30 来自 PC 评论 举报