土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问:什么是跟跳保护!
今天有人问我什么是跟跳保护,这个好像没什么概念!高手能不能帮解释一下!是不是断路器失灵启动呢!?

全部回答(5 )

  • electricity
    在某些设计院设计的图纸中,有线路跟跳的说法,在发变线接线的机组中(发电机-变压器-线路直接送出),当线路保护动作时,给出一对接点,直接启动发变组非电量保护进行跳闸,叫线路跟跳,在双母线接线的系统中,该接点是母差保护动作的接点,习惯上也叫做线路跟跳,主要目的是进行主动停机,例如在发变线的线路保护跳闸或双母线的母差保护动作后,机组肯定要停机,但是此时是被动停机,接入线路跟跳后,机组是主动停机,至于主动停机和被动停机有什么区别,要综合锅炉汽机电气综合评价.

    摘自北极星论坛的同样问题。我认为这个是正解,其他的好像是失灵保护的重跳。
    2012-04-25 14:02:25 来自 PC 评论 举报
  • dep500n
    跟跳的概念是: 某一保护跳闸的同时通过一对硬接点启动对应断路器的失灵保护,失灵保护接受这对开入后,经过本身的过流元件和延时元件判断保护是否成功跳开开关,如果成功那么保护的开出会返回,否则开出会保持,且过流元件也未返回,延时后失灵保护首先要继续跟跳一遍本开关以防止保护至本开关的跳闸回路发生故障导致的拒动;如果还未跳开则表明断路器本身拒动,失灵会启动跳开相邻的开关。
    2008-06-18 22:52:18 来自 PC 评论 举报