土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 地下室人防工程套管线管预埋 有问题吗?请指教

地下室人防工程套管线管预埋 有问题吗?请指教

发布于:2013-11-05 19:59:05 来自:施工技术/工地图片 39 29283 [复制转发]
欢迎各位同事点评,提出宝贵意见

DSC03073.JPG


DSC03074.JPG


DSC03075.JPG


DSC03077.JPG


DSC03078.JPG


DSC03079.JPG


DSC03080.JPG


DSC03081.JPG


DSC03082.JPG


DSC03083.JPG


DSC03084.JPG


DSC03085.JPG


DSC03086.JPG


DSC03087.JPG


DSC03199.JPG


DSC03200.JPG

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • co1495161911394
    有几点疑问,和朋友们探讨一下:
    1.第一张第三张图片,两个在墙上的密闭线盒,位置是不是应该错开。如不错开人防墙混凝土厚度不够,在我们这人防办是不同意的。
    2.人防门门框周边的箍筋往往会距离大小不一,也是人防办经常提出的问题。
    3.注意所有过墙套管在定好位置以后的固定。一定要把套管的翼环和墙体主筋进行焊接,以免木工支模或混凝土浇筑时套管发生位移,后期修理费用很高。
    4.照片中用于消防通风和水的套管翼环应该有问题,应该根据不同的位置,翼环的片数是不同的,有一片,两片或三片的,而且翼环的厚度也有要求,应该注意多看人防规范。
    5.最后一张顶板上的密闭线盒距离两口的位置好像有点远,应该在30公分以内。
    2017-05-19 11:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • wcb5188
    wcb5188 板凳
    学习学习。。。。
    2017-05-16 22:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1487396751800
    麻烦加下你的QQ,有人防问题请教
    2017-02-19 07:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • y806099267
    y806099267 4楼
    maoyunjie 发表于 2016-9-28 21:47 电气预留穿线管密闭肋需要镀锌,具体是在哪个规范上有说明???急用!!求解答!!07FD-1 07FD-2人防电气图集
    2016-10-18 22:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • maoyunjie
    maoyunjie 5楼
    y806099267 发表于 2013-11-10 12:29 其实采用镀锌钢板没有任何意义的、04图集的时候还没这个要求呢、再说了镀锌钢板经过焊接加工后镀锌层不就 …电气预留穿线管密闭肋需要镀锌,具体是在哪个规范上有说明???急用!!求解答!!
    2016-09-28 21:47:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.15 万条内容 · 274 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池现浇板钢筋,请高手指点

求指点.........

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10