这是近期去一个工地消防验收时,看到的现场施工情况,相比我见过的其他的一些工地,个人认为这个还是挺不错的。且不论安装细节如何,排面上做得还是很不错的!上照片

IMG_20131030_162620.jpg


IMG_20131030_162220.jpg


IMG_20131030_162233.jpg


IMG_20131030_162247.jpg


IMG_20131030_162300.jpg


IMG_20131030_162511.jpg


IMG_20131030_162517.jpg


IMG_20131030_162529.jpg

全部回复(112)

只看楼主 我来说两句
  • 一眼望到黑
    看起来很规范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2014-05-09 14:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • q328657292
    q328657292 板凳
    zx7610 发表于 2014-3-29 13:01 挑一挑毛病楼主不要介意,1、Y型过滤器清理口应该朝下;2、水泵出口的止回阀不建议采用橡胶瓣止回阀,这 …呵呵!没关系,肯定会有些许问题的!