让暖通设计师做裁判,理论PK经验孰轻孰重?本帖最后由 悟空爱穿豹纹裙 于 2013-11-6 14:21 编辑 在学校时,老师都会说,好好学习,多学学书本知识,将来等你出了校门后,你会发现理论知识是很何等的重要;等步入社会,师傅会传授你好多经验,这时候你会感概到其实经验才是比较重要的,包括找工作时,公司都会首选有经验者。 那时你是否很矛盾,而现在你成功的走上了暖通这一行业,那么你觉得对于一名暖通设计师来讲,理论与经验哪个更为重要?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
毕业单排
沙发
zhu1226063503 发表于 2013-11-5 19:49 让你测试传感器的阻值的 你测试了吗? 测试后我就可以回答为什么是110度的问题。多测试几个传感器阻值。 …楼主这几天出差了,才看到回复请见谅。昨晚下去测了一下探头的阻值才发现四个针脚,有两个之间是110K(在18度的情况下)而且攥在手心里,阻值变化也不明显。看来确实是出现问题了。
2013-11-17 09:24:17
赞同0
-
毕业单排
板凳
yiyan124 发表于 2013-11-4 21:47 估计是回水温度传感器问题,可将两个传感器调换一下,就能判断这个方法好
2013-11-05 09:50:05
赞同0
加载更多回复 举报