土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 威海鼎能泽库风电场一期49.5MW工程 35kV/100A中电阻接地成套装置 技术协议

威海鼎能泽库风电场一期49.5MW工程 35kV/100A中电阻接地成套装置 技术协议

发布于:2013-11-02 12:01:02 来自:电气工程/风力发电技术 1 4339 [复制转发]
专用部分 1
1 标准技术参数表 1
2 项目需求部分 2
2.1 货物需求及供货范围一览表 2
2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 3
2.3 图纸资料提交单位 3
2.4 工程概况 4
2.5 使用条件 4
2.6 项目单位技术差异表 5
2.7 一次、二次及土建接口要求(适用扩建工程) 5
卖方响应部分 5
3.1 技术偏差表(卖方填写) 6
3.2 销售及运行业绩表 6
3.3 主要组部件材料 6
3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货 7
3.5 最终用户的使用情况证明 7
3.6 卖方提供的试验检测报告表 7
3.7 卖方提供的鉴定证书表 7

通用部分
1 总则
1.1 一般规定
1.1.1 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术协议引用标准的最新版本标准和本技术协议技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。
1.1.5 如果卖方没有以书面形式对本技术协议技术规范的条文提出差异,则意味着卖方提供的设备完全符合本技术协议的要求。如有与本技术协议要求不一致的地方,必须逐项在“技术偏差表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“技术偏差表”中写明为“无偏差”。
1.1.6 本技术协议将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术协议未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。
1.1.7 本技术协议中涉及有关商务方面的内容,如与技术协议的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。
1.2 工作范围
1.3.1 本协议书的使用范围仅限于技术规范专用部分货物需求及供货范围一览表(表2)中所列的35kV电阻接地成套装置,以下均简称接地电阻。其中包括接地电阻本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务
1.4.1 图纸及图纸的认可和交付
(1)技术文件的发送。
(a)所有需经买方确认的图纸和说明文件,均应由卖方在技术协议签订后的1周内提交给买方进行审定认可。供货商在合同签订后须提供下列技术文件,并直接寄送有关各方。
(b)寄送文件名称、提交份数、接收单位、提交时间及邮寄地址见“专用部分”。
(c)提交的技术文件主要包括:图纸类、说明书、试验报告三大类。
图纸类:总装图、安装图、铭牌图、结构图和配套件图。
说明书类:安装使用说明书、所有附件说明书、其他适用的完整资料和说明书。

(d)结构图:接地电阻及接地变压器中需求设备结构的剖视图。
(e)安装规范。
1.4.3 对试验报告的要求
(a)完整有效的型式试验报告,有效的定期试验报告。
(b)最近的成套装置出厂试验报告。
(c)主要部件(包括可选件)的验证试验、出厂试验等的试验报告。
(d)证明产品特别性能的试验报告。
1.4.4 对说明书的要求
说明书应包括安装、运行、维护和全部附件完整的说明和数据,但须至少包括以下内容:
(a)主要设备型号的含义说明。
(b)产品性能指标(含配套件)。
(c)主要设备元件装置位置、序号、互换性的说明及完整资料。
(d)主要零、部件的说明。
(e)保管、维护、储运及包装的说明。
1.4.5 其他资料
制造厂方认为还应该提供的证明其产品性能的资料。
1.5 标准和规范
1.5.1 所有设备,除本技术协议书中规定的技术参数、性能要求和标准外,其余均应遵照最新版本的中国国家标准(GB)及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。如果卖方有自己的标准或规范,须经买方同意后方可采用,但不能低于中国国家标准的有关规定;特殊情况由供需双方另行约定。
1.5.2 本技术协议是参照以下标准制定的,投标设备应符合本技术规范的要求,本技术规范未作规定的要求按照下列标准执行。
表1 卖方提供的设备和附件需要满足的主要标准
标准号 标 准 名 称
GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合
GB311.2~6 高电压试验技术
GB 12944.1 高压穿墙瓷套管技术条件
GB 12944.2 高压穿墙瓷套管 尺寸与特性
GB 8287.1 高压支柱瓷绝缘子
GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB 4208 外壳防护等级(IP代码)
GB 1208 电流互感器
GB1094.1~5 电力变压器
GB1094.3 绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙
GB1094.11 干式电力变压器
GB10229 电抗器
GB7328 电力变压器和电抗器的声级测定
GB7354 局部放电测量
GB7449 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则
GB/T13540 抗地震性能试验
DL/T 780 配电系统中性点接地电阻器
DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 537-2002 高压/低压预装式箱式变电站选用导则
IEC 168 高压支柱瓷绝缘子
Q/GDW168 输变电设备状态检修试验规程
1.5.3 所有螺栓、双头螺栓、螺丝、管螺纹、螺栓头及螺帽等均应符合国家标准(GB)及国际单位制(SI)的标准。
1.6 必须提交的技术数据和信息
1.6.1 卖方应提供技术规范中列举的所有技术数据,卖方提供的技术数据应保证为运行数据,这些数据将作为合同的一部分,任何与这些数据的偏差都应经买方的同意。
1.6.2 制造商产品特性参数和其他需要提供的信息。
1.6.3 制造商业绩记录应包括:设备简要参数、所使用的工程名称、安装地点、投运时间、运行情况(需有近期检测数据)、运行评价、使用单位联系人及电话等。
1.6.4 型式试验报告和省级及以上的产品鉴定证书。
1.6.5 其他需要的资料。
1.7 备品备件
1.7.1 卖方应提供安装时必需的备品备件,价款应包括在投标总价中。
1.7.2 买方提出运行维修时必需的备品备件,见技术规范专用部分表3。
1.7.3 卖方推荐的备品备件,见技术规范专用部分表10。
1.8 专用工具与仪器仪表
1.8.1 卖方应提供安装、运行及维修所必需的专用工具和仪器仪表,价款应包括在投标总价中。
1.8.2 买方必需的专用工具和仪器仪表,见技术规范专用部分表3。
1.8.3 卖方应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表,见技术规范专用部分表10。
1.8.4 所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的,且须附完整、详细的使用说明资料。
1.8.5 专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内,注明“专用工具”、“仪器”、“仪表”,并标明“防潮”“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样,同主设备一并发运。
1.9 安装、调试、性能试验、试运行和验收
1.9.1 合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定,在投标方技术人员指导下进行。
1.9.2 合同设备的性能试验、试运行和验收须根据本投标书规定的标准、规程、规范进行。
1.9.3 完成合同设备安装后,买方和卖方检查和确认安装工作,并签署安装工作证明书,该证明书一式两份,双方各执一份。
1.9.4 验收时间为安装、调试、性能试验和试运行完成后三个月内。如果所有的合同设备都已达到各项技术指标,并稳定运行168h,买方、卖方双方应签署合同设备的验收证明书,该证明书一式两份,双方各执一份。
1.9.5 对于安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同要求时,买方、卖方双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,涉及索赔部分按商务条款执行。
2 技术特性要求
2.1 成套装置技术要求
卖方应按本技术文件的要求提供当前技术先进、成熟的电阻接地成套装置及其附属设备。其主要设备应包括接地变压器、隔离开关、电阻器、智能型监控器、电流互感器、箱体外罩。
2.1.1 智能化监控器应能实时监测接地电阻的温度、电流等运行状态特征。
2.1.2 测温方式应采用红外线非接触式测量方式,一次和二次设备完全隔离。
2.1.3 当系统不对称电压过高,电阻温度超过设定的限值时,智能监控器应能自动报警。
2.1.4 进出线方式:下进下出
2.1.5外壳颜色采用海灰B05
2.2 接地变压器
2.2.1 型式 干式
2.2.2 接地变主要技术参数
(1)电压 38.5±2x2.5%kV
(2)联结组别 曲折形联结
(3)零序阻抗 见专用部分
(4)冷却方式 自冷
(5)绝缘水平 工频(1min)耐受电压(有效值):85kV
雷电全波冲击耐受电压(峰值):200kV
(6)接地变局部放电水平:≤5pC(干式),≤10pC(油式)
(7)温升及声级水平见专用部分。
(8)空载电流、空载损耗、负载损耗、短路阻抗等参数参考35kV变压器相关标准。
2.2.3 性能与结构要求
(1)材料和结构:干式接地变参照35kV干式变压器相关标准执行。
(2)其他要求应满足GB10229电抗器第六篇“接地变压器”的要求。
(3)寿命:在规定的工作条件和负荷条件下运行,并按照厂家提供的说明书进行维护,使用寿命为30年。
(4)接地变压器的出线端子及连接引线应与绝缘水平、最大长期使用电流和短时负载电流相适应。出线端子应满足GB 5273的规定。
(5)绝缘子带电部分对地及其它带电体之间的空气间隙,应符合以下规定:
户内最小空气间隙:300mm
户外最小空气间隙:400mm
(6)防护等级:接地变压器如有外壳,其应符合GB 4208的规定。
(7)接地变的铁心和金属结构件均可靠接地(铁轭螺杆除外)。接地装置应有防锈涂层,并附有明显的接地标识。
(8)主绕组表面(树脂表面)易见位置应有“高压危险”的标志,并符合GB 2894的规定。
(9)接地变应备有承受整体重量的起吊装置
2.3 电阻器
2.3.1 接地电阻主要技术参数
见专用部分
2.3.2 接地电阻结构要求
(1)产品的结构设计、电器安装、电路接线、布置,必须安全可靠,操作灵活,维修方便。
(2)电阻器中的电阻元件应确保在工作温度范围内的电气和机械的稳定可靠,且电阻材料应为不锈钢合金金属材料。
(3)电阻器电阻元件的连接应采用螺栓连接或焊接,不应使用低熔点合金作连接,栓接紧固件时应考虑是电阻运行温度产生的不利效应。
(4)电阻器的支柱绝缘子应符合GB 8287.1的要求,并在相应的温升下应可正常工作。
(5)电阻器的套管应符合GB 12944.1~GB 12944.2的要求。
2.4 电流互感器(干式)
见专用部分
2.5 智能监控器
2.5.1 采用高可靠性、高集成度,专用于工业控制的CPU作为核心控制单元,模块化结构,温度范围宽,抗电磁干扰,可运行于各种恶劣环境下。
2.5.2 实时监测接地电阻的温度、电流等运行状态参数。
2.5.3 控制器选用动作可靠的控制设备,不发生“死机”现象,其接口符合调度自动化信号传输的要求。
2.6 隔离开关
参数见专用部分
2.7 箱体外罩
2.7.1 箱体的设计应便于安装和维护。
2.7.2 结构型式 户内
2.7.3 户外型外壳宜采用冷轧钢板,外壳应有可靠接地的端子,螺栓直径不得小于12mm。
2.7.4 防护等级 户内不低于IP20
户外不低于IP50
2.7.5 柜内设智能温度、湿度控制器,起始温度可以设定,当环境温度或湿度高于设定值时,自动加热器,降低温湿度,当温湿度低于设定值时,停止运行。
2.7.6 箱体内安装照明设备,控制开关在箱体外,控制开关具有防水功能。
2.7.7 箱体三面开门,每扇门都装设视察窗(普通玻璃,视察窗中心距箱体底部1400mm),门内侧装设可拆卸防护网。
2.8 电气一次接口
(1)检修通道要求
a.户内组合柜正面操作检修通道在单列布置时宽度要求不小于1800mm;双列布置时宽度要求不小于2000mm。
b.户外组合柜正面及两侧面操作检修通道要求不小于1500mm,满足组合柜开门要求。
(2)户内组合柜可拆分,要求变电站门净尺寸须大于2400mm×3200mm(宽×高)。
(3)户内组合柜运输通道(含变电站门)需至少须满足2400mm×3200mm(宽×高)。
(4)组合柜基础施工时、应预埋基础槽钢,槽钢规格为[10(户外柜)、[14(户内柜),基础槽钢与变电站地网可靠连接。
(5)组合柜底部框架应放置在基础槽钢上,可用电焊与基础槽钢焊牢。
(6)进出线组合柜下方可设置电缆夹层或电缆沟,电缆夹层或电缆沟的深度应满足电缆转弯半径要求。
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

风力发电技术

返回版块

8252 条内容 · 97 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建设一个20MW的风电场大概要用到哪些电气设备

建设一个20MW的风电场建设电气设备范围大概有:风力发电机组、箱式变压器、主变压器及配套的控制设备、输送电设备、无功补偿设备、电线电缆等。风机大约12-15台,箱变与风机数量相同。每个风机发出的电为690V,经升压变变成35KV,在升压成110KV传输。故一般风力发电场都是35KV的站。35KV变电站可用设备为:升压站(35KV-110KV):6-35kv消弧线圈ENR-XHBZ-35KV主要作用:主要用于电网中中性点经消弧线圈接地方式;自动跟踪补偿电网电容电流,使之保持于设定参数范围内,消除电网系统内部过电压及谐振过电压,电网发生接地故障时自动报警,具有远动输出口,以便与上位机通讯。根据容量大小价位在20万-50万左右。