最近接手一个总建设面积9000平方的工程,发现施工方放线错误,使建筑的方位旋转了180度,目前已建到二层。设计、监理发现不久,不敢吭声。
拆是不可能的了,关键是如果把事情摆平。是让施工方与设计单位联系,调整总平呢?还是由业主出面?但感觉业主出面不好。
另外,监理单位应该承担什么责任?设计单位又承担什么责任?急!高人指点一下。
我自己的想法是改总平图,但这涉及各参建单位的责任问题,即:如业主通知设计院改总平,将会发生设计费用(重新出图、强审等工作),这个费用是由施工单位承担还是由施工单位、监理单位共同承担。各自承担多少?请各位帮我看看,给点建议,麻烦大家了。

全部回复(171 )

只看楼主 我来说两句
  • sun727201301
    sun727201301 沙发
    :o好牛逼的说!
    2013-11-12 13:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • 胖胖明
    胖胖明 板凳
    设计院没什么责任吧,放线不都是施工放线员和监理的事吗
    这事确实不该出,
    2013-11-12 11:11:12