在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好
1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。
2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。
3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。
4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。
大家觉得呢?

IMG_20131031_170312.jpg


IMG_20131031_170400.jpg


IMG_20131031_170417.jpg


IMG_20131031_170552.jpg

全部回复(175)

只看楼主 我来说两句
  • 好期待
    好期待 沙发
    czk2011 发表于 2013-11-1 08:48 电流转换开关 还真没用过 求箱子尺寸那是电压装转换开关