土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ ABB REM 54_5 负序电流保护整定问题

ABB REM 54_5 负序电流保护整定问题

发布于:2013-10-29 15:53:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大侠,工作中遇到个问题,还向大家请教。
根据电机厂提供的反时限负序电流过负荷特性曲(附录C),其发热时间常数A约等于10s。
反映到保护装置的输入端:
由于, 因此
根据REM 545-NP3,负序电流对应的电机常量A值的整定范围为5-100s,无法整定。
问题:
是否需要按上述的方式进行参数换算;还是直接将厂家提供的A值10作为整定值即可。

这个家伙什么也没有留下。。。