土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 机械男设计4层框架自建房(附有GS16建模图),求专业人士指点。

机械男设计4层框架自建房(附有GS16建模图),求专业人士指点。

发布于:2013-10-29 11:19:29 来自:建筑结构/广厦结构 8 1447 [复制转发]
本帖最后由 cnwheel 于 2013-10-30 09:01 编辑

因家乡属于偏远的农村山区,现在大部分的房子还是纯木结构,个人感觉木结构的房子防火太不安全了(家乡村寨烧过几次,虽然隔了10多年,现在想起来还怕怕的),为了家人的安全,今年回去想自己建一个4层框架结构的房子,但我又是学机械的,对建筑根本不懂,农村的泥瓦工水平有限,现在家乡建的一些砖房感觉一点都不安全,索性自己画一个图,麻烦专业人士指点指点。
初步设计为4层为框架结构,按家乡的要求地震设防烈度只需为6级,按框架高度及跨度框架抗震等级只需为4级,为了安全一点,我把地震设防烈度取7级,框架抗震等级取3级。

载荷取值说明:
板载基本上取 恒载1.5KN/M^2,活载2KN/M^2, 卫生间及走道也相应加大了一点。
框架梁上面的墙,外墙为180,内墙为120。
即180墙 梁恒载取11KN/M,有门及窗时取10KN/M,
内墙120 梁恒载取8KN/M,有门及窗时取7KN/M,
楼梯部位最高处会放水箱,放水箱处4根梁加了恒载20KN/M,顶部板载全部也加大到恒载6.5KN/M^2,活载5KN/M^2.

麻烦专业人士帮忙看看柱、梁、板载荷加的行不行?如果用这个模型出图可不可以?

2.jpg 1.jpg 3.jpg



附GS16建模图

麻烦高手下载下来帮忙看看。





1.jpg


2.jpg


3.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • gmj9608
    gmj9608 沙发
    四层不用做框架的,砖混结构就可以了。
    2014-02-07 13:24:07

    回复 举报
    赞同0
  • yjz1964
    yjz1964 板凳
    恒载:楼面1.5;屋面:3--4(按实际定);卫生间:5;梁上荷载应根据填充墙材料定,一般应用轻质材料。
    活载:一般房间:2.0;卫生间、阳台:2.5;楼梯、走道:3.5;屋顶水箱:根据高度确定,一般20KN/m2;上人屋面:2.0;不上人:0.5
    2014-01-06 15:49:06

    回复 举报
    赞同0
  • cnwheel
    cnwheel 地板
    syl086jianzhu 发表于 2013-12-25 09:40 请踊跃发言。不指点指点?:lol
    2013-12-25 15:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • syl086jianzhu
    请踊跃发言。
    2013-12-25 09:40:25

    回复 举报
    赞同0
  • cnwheel
    cnwheel 5楼
    怎么这么冷:lol
    2013-12-24 16:34:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

广厦结构

返回版块

1.52 万条内容 · 59 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小白求普及:广厦结构关于楼层施工图控制参数疑问。

小白求普及:广厦结构关于楼层施工图控制参数疑问。我建模做的是5层楼的设计:5层楼参数设置如下:施工图控制参数如果不选择 第一标准层是地梁如下:那么图纸得的结果是有5层楼如下:(有一层为0层)如果选择了 第一标准层是地梁,得到的实际上只有4层楼。我的问题是:如果不选择 第一标准层是地梁,得到的的确是5层楼 ,但0层会不会是地下层?如果是地下层那广厦计算会不会只算4层楼的受力?(因为实际要做5层)

回帖成功

经验值 +10