土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电室采取有效的减振降噪及电磁辐射屏蔽等安全防护措施

变配电室采取有效的减振降噪及电磁辐射屏蔽等安全防护措施

发布于:2013-10-28 16:39:28 来自:电气工程/供配电技术 6 6941 [复制转发]
请教:减振降噪及电磁辐射屏蔽措施有哪些!!!

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    干变还是有其优越性的,特别是某些场合!
    2013-11-12 17:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    yhysxf 发表于 2013-11-12 15:33 不好意思 没说清楚 是公共建筑中的变配电室,肯定是要用干变的。根据民规第4.9.6条“当变配电所与上、下或 …如果国家明令禁止使用干变会有什么后果?变压器一定要放在民用建筑内?放到室外箱变行吗(用油变)?
    2013-11-12 16:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • yhysxf
    yhysxf 地板
    wboy8759 发表于 2013-10-28 18:40 变配电室有这么些讲究么? 只听说无线基站、微波站、雷达站有这些讲究。高频辐射危害远大于工频危害。不好意思 没说清楚 是公共建筑中的变配电室,肯定是要用干变的。根据民规第4.9.6条“当变配电所与上、下或者是贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,变配电所内应采取屏蔽、降噪等措施。”
    2013-11-12 15:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 4楼
    支持2楼3楼朋友的说法。

    变配电室噪声大都出自变压器,所以,偶喜欢用油变,不喜欢用干变,因为干变除了电磁声音较大外,还有风冷系统发出的声音。
    2013-10-28 19:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 5楼
    变配电室有这么些讲究么? 只听说无线基站、微波站、雷达站有这些讲究。高频辐射危害远大于工频危害。
    2013-10-28 18:40:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.56 万条内容 · 1660 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下,什么是4~20mA电流环,其工作原理是什么样子的?

请教一下,什么是4~20mA电流环,其工作原理是什么样子的?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10