土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (整理)建筑电气施工技术分享~

(整理)建筑电气施工技术分享~

发布于:2013-10-28 15:10:28 来自:电气工程/供配电技术 74 6341 [复制转发]
本帖最后由 liming063322 于 2013-10-28 15:46 编辑


相关资料:
QQ截图20131028152906.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
电气施工之防雷接地施工技术
防雷接地施工技术要求有什么?
  防雷接地施工:防雷接地施工做法必须满足设计要求,测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求;目前住宅建筑均采用保护接地、防雷接地及工作接地联合接地,接地电阻不大于1欧母。
  当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理
  防雷接地引下线:建筑等电位连接钢筋严禁与防雷接地引下线公用接引连接金属导体,应统一在接地体处做合并接地。

防雷接地施工要点有哪些?
  民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。
  目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100×100×8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换
  工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。
  每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。
  近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。


电气施工之管线、线盒预留技术
一、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
  浇筑混凝土前,导管必须与线盒(箱)连接好,线盒建议采用成品的可调定位线盒,上下端各穿一根Ф6短钢筋并绑扎在主筋上,以增加在混凝土浇捣过程中线盒的整体稳固性。当盒位与钢筋网有冲突时,应将钢筋适度拨移,待盒管固定牢靠后,再将拨开的钢筋调整复位并与管盒绑牢。此方法可以大为提高一次成盒的准确性。
162251dfedt7hrthwvkl1h.jpg

二、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
  线盒预留技术要点:
  1、开关及插座线盒预埋应该平直方正,收口平直,如果线盒埋深超过2cm,必须增加套盒,低于2cm可以抹灰收口平直
  2、暗装开关、插座面板安装的允许偏差为:并列安装的高差不大于0.5mm;同一房间的高差不大于5mm;面板垂直度不大于0.5mm。
  3、面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无划伤。
162259ew942jnyccsn2c7f.jpg


三、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
  要求:
  (1)“各类砌块墙体内预留开关、插座及过线盒等配件部位,应统一采用U型预制混凝土砌块,U型槽内四周用水泥砂浆填实,并应符合砌块模式要求”;
  统一采用:线盒四周预留不小于20mm间隙,采用水泥砂浆填实。
  (2)预留电气管路集中的砌筑墙面,如配电箱返出部分,应采用后期混凝土浇筑方式完成。
四、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
  室内开关位置布设:
  说明1:混凝土柱紧靠门框,柱宽为240mm且柱与柱旁墙体为同一平面时。应将盒体埋设在柱旁的砌体墙上,盒边紧贴柱边。
  说明2:混凝土柱宽为370mm,且柱旁墙体与柱在同一平面时,应设在柱内距门框180mm。当柱旁无墙或者柱与墙平面不在同一直线上时,应设在柱的中心位置上(如图a);当柱墙在不同平面时,应设在柱中(如图b)。


162308khiwifvz3suix9xo.jpg

五、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
  说明3:当门开启方向一侧墙体上的位置较小而无法放置盒体时,且在门后有与门垂直的墙体,开关盒应设置在距与门垂直的墙体内侧1m处。
  说明4:当两门中间墙体为370~1000mm范围内,且此墙设有一个开关位置时,开关盒宜设在墙垛的中心处。

162316qqbmlpabj2ehbnqt.jpg


六、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
  说明5:当门后墙体有拐角墙且长为1200mm时,开关盒应设在墙体门开启后的外边,距墙拐角250mm处。当墙拐角长度小于1200mm时,开关盒应设在拐角另一面墙上,盒边距墙角250mm。
162323ppzehbdgd2mi4mo5.jpg



162251dfedt7hrthwvkl1h.jpg


162259ew942jnyccsn2c7f.jpg


162308khiwifvz3suix9xo.jpg


162316qqbmlpabj2ehbnqt.jpg


162323ppzehbdgd2mi4mo5.jpg


QQ截图20131028152906.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(74)

只看楼主 我来说两句
  • dgx30863
    dgx30863 沙发
    2016-03-09 19:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • 岭南雨林
    岭南雨林 板凳
    学习了谢谢楼主的分享
    2014-06-08 17:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • kinsnlee
    kinsnlee 地板
    非常感谢~很有用的资料~谢谢
    2014-06-08 01:22:08

    回复 举报
    赞同0
  • su112233_sl
    好东西,虽然有些东西没用过,看不懂!
    存起来备用
    2014-05-21 16:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • nvidia
    nvidia 5楼
    学习一下,多谢:)
    2014-04-12 15:20:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(74条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.64 万条内容 · 1725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱大小怎么计算,求高人指教

BH-300/5 DT862-1.5(6)A NSX400H-4P/280A+MX+OF+VIGI iC65N-3P/32A iC65N-3P/25A

回帖成功

经验值 +10