土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 构造柱上端如何处理



框架结构已经浇筑完毕,构造柱钢筋上端与梁如何连接,采取什么补救措施处理?


IMG_0723.JPG



全部回答(51 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2022年08月27日

    aiqiongqiongai
    结构老生 发表于 2013-10-28 10:20 抄手状焊在钢板上,怎么理解?不用管这个,如果钢板的话肯定要预埋,你这个没有预埋,就在梁下部钻四个孔,用同号钢筋植入梁内,深度十五到二十公分就可以了,然后将植入的钢筋与构造柱的四根绑扎,搭接长度也是十五到二十公分就可以了,千万不能焊接啊!不过既然你问了,那我还是说下我自己的猜想,因为我也没有做过,所以只能猜想了,“抄手状焊在钢板上”,得分析“抄手”什么是,抄手呢,大概就是钢筋与钢板焊接的地方得弯曲一点,不能直直的与预埋的钢板连接,因为构造筋不需要承受竖向荷载,这样连接也是与柔性连接的要求响呼应
    2013-10-28 10:35:28 来自 PC 评论 举报
  • weibo_1436167320839
    学习了!!
    2015-10-10 09:21:10 来自 PC 评论 举报
  • 岛上居民
    学习学习:lol
    2014-04-04 17:38:04 来自 PC 评论 举报
  • fzb198
    梁底植筋与构造柱搭接
    2014-03-31 13:32:31 来自 PC 评论 举报
  • wang4535187

    谢谢楼主分享
    2014-03-30 08:51:30 来自 PC 评论 举报
  • hughxiulin
    学习了,我们这边植筋搞定,但是我见过的有用貌似膨胀螺栓之类的东西。。
    2013-11-01 22:35:01 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(51条)