请问PLC接地能与电气接地公用接地网吗?
请问PLC接地能与电气接地公用接地网吗?
新手请问,PLC和仪表的接地能与电气接地公用一个接地网吗?
最近接触一个工厂设计,工厂用的是等电位接地,电阻不大于1欧姆。现在要在里面装一套老外的PLC系统,能不能直接接在等电位接地网上,还是说给PLC单独再做一个接地网?
发布于
2013-10-21 16:14:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
fcb0356
可定是没问题的了,规范也是这么要求的。需要注意的是PLC要先做一个接地铜排然后再单独连接到总接地网上,不能连接在PLC柜的保护接地上,这样就是串接了,会引入干扰。
2013-10-23 15:17:23
来自 PC
评论
举报
xrg885
可以可以可以
2013-10-23 06:47:23
来自 PC
评论
举报
无涯子
在一个工厂里面你做单独接地网,我想知道是怎么个接法
2013-10-22 22:39:22
来自 PC
评论
举报
开心老爸
可以的啊,但接地电阻不宜大于1欧姆
2013-10-22 09:36:22