背景: 最近甚是无聊,虽说手上已被分配两个项目,一个住宅,一个商业。但是甲方一改再改,建筑也是一拖再拖,结构也只能止步于方案阶段。期间也帮一个朋友,完成了一个住宅附带小商业的模型计算。打发我这无聊时间最好的办法就是看书和逛土木在线。突然想起如梦无痕曾经写的一篇《结构设计的蝴蝶效应--灌注桩的配筋设计》很像以前的自己,外加自己又不会写pdf文件赚取点土木币,就萌生了此贴。错误之处还望诸位大神指点-------------梦鸽-------------废话比较多,言归正传!
00.png
上图是一个两层地下室的简图。听过邓工有关于地下室外墙那次免费讲座的人都应该知道,地下室外墙其实是压弯构件,而其承受的土压力更接近于主动土压力,这些都是有利但比较复杂的因素。对于我们这些新手菜鸟的人,只能忽略这些有利因素,简化计算模型,按受弯构件,静止土压力保守计算。其实地下室外墙最简单的操作方法就是用小虎工具箱这样的软件,方便快捷。但是我们要弄清楚基本的东西,避免成为蝴蝶效应那样的人。
外墙不外乎承受三种荷载,室外堆载(通常按10KN考虑),土压力(静止土压力系数一般取0.5),水压力。其中土压力分为水位以上土压力和水位以下土压力。
1、在水位线处画一条水平线。
2、计算个个荷载
11.png
3、画出荷载图
22.png
4、按照底板处固结,顶板处交接,中间楼盖连续的边界条件画出计算简图,并求出图中问号处的荷载大小
33.png
至此,地下室外墙的受力情况想必都应该一清二楚了。
5、接下来的事就是交给理正或者tssd等小软件,按连续梁求出相应截面的弯矩,然后用板单元,裂缝迎水面按0.2非迎水面按0.3和刚才求出的弯矩算出配筋即可。
6、最后有一点往往是众多新人所忽略的概念问题,即地下室外墙根部弯矩和地板边缘的弯矩要互相平衡,在配筋时要给予注意。
44.jpg

00.png


11.png


22.png


33.png


44.jpg

全部回复(446)

只看楼主 我来说两句
  • 大中至正
    大中至正 沙发
    fegegedagdg 发表于 2016-9-19 09:40 底板的配筋与外墙弯矩平衡,问题是底板不是有基础梁吗?基础梁不足以平衡掉弯矩吗?侧壁与地板交界处我们从不做基础梁的。但地板一般都会比侧壁要厚点,所谓一般我们附加一些钢筋就行了。简单的手算下就行了。
    2016-10-20 09:44:20

    回复 举报
    赞同0
  • 大中至正
    大中至正 板凳
    mabaosen 发表于 2013-10-31 17:58 我说的第二点的前提是墙下有独立基础 而为了平衡掉一部分挡土墙弯矩,基础往往会自挡土墙根部向外宽出一 …受教了!ma兄。你说的对,平衡是对T型刚域而言的。一语点醒梦中人!看来还是我错了,自己还有待加强啊!
    2013-10-31 18:36:31

    回复 举报
    赞同0
  • 大中至正
    大中至正 地板
    mabaosen 发表于 2013-10-31 16:31 看了你的上一篇补桩问题 今天又看了这一篇 作为一个年轻结构师 能做到你这样很难得 善于思考和总结是 …先感谢ma兄的指点。对于ma兄指出的第一点,是我以前没有注意到的。忽略了侧壁与底部的固结假定是有前提条件的。尤其谁当底板的厚度小于侧壁的厚度,就不能采用固结的假定了。在此受教了。但对于ma兄提出的第二点,我还是有点疑问。我先说出我的看法。第二点既然ma兄也说固结的假定正确。既然是固结,那么无论外部荷载多么的复杂,在这点的弯矩应该始终平衡的。就像我们大学结构力学画刚架的弯矩图,无论外部荷载是什么情况,这刚节点那处弯矩始终是平衡的。否则连这个固结前提假定就不存在了。至于ma兄后面补充的那条,我想ma兄有点误会我的意思,这也跟第二点有关。是我没有表达清楚,说的太草率了。(先承认固结那点弯矩平衡)我的意思是,在进行配筋。应该分两步,一是算出侧壁这点的弯矩,二是算出底板或基础在此处的弯矩。因为从概念上讲这点是弯矩平衡的,所以我取大值进行配筋。
    2013-10-31 17:43:31

    回复 举报
    赞同0
  • 大中至正
    twb0525 发表于 2013-10-21 11:31 各位大家考虑底板弯矩了么?如果两层,三层地下室底板自身弯矩加底板侧壁弯矩要很多了,我都没考虑工程没问 …不是弯矩叠加,而是弯矩要平衡。至少在配筋时要考虑承担的弯矩要相差不多。
    2013-10-21 17:09:21

    回复 举报
    赞同0
  • 大中至正
    twb0525 发表于 2013-10-21 11:19 问第六条底板弯矩工程中怎么实现?那属于地下室底板模块了。